Mur semi-enterré sur une façade
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Mur semi-enterré sur une façade
Bonjour,
J'aimerai la confirmation de la méthodologie de saisie dans le modeleur pour un bâtiment dont la façade arrière est semi-enterrée.
- Je crée un niveau à 1m50 (hauteur enterrée) et j'associe à la façade concernée "contact avec sol"
- Les autres façades de ce niveau peuvent être associées à un "contact extérieur"
- plancher dit ouvert pour faire le même volume avec le reste de la hauteur pour atteindre mon niveau réel (2m50)
merci
Magali, ECIE (35)
J'aimerai la confirmation de la méthodologie de saisie dans le modeleur pour un bâtiment dont la façade arrière est semi-enterrée.
- Je crée un niveau à 1m50 (hauteur enterrée) et j'associe à la façade concernée "contact avec sol"
- Les autres façades de ce niveau peuvent être associées à un "contact extérieur"
- plancher dit ouvert pour faire le même volume avec le reste de la hauteur pour atteindre mon niveau réel (2m50)
merci
Magali, ECIE (35)
Magali, bureau d'études ECIE, 35
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 10 mai 2019 10:06
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Bonjour,
Pour ma part, j'aurai plutôt tendance à considérer ça comme un mur normal, la différence étant au niveau du pont thermique (saisir une hauteur z au dessus du niveau du sol).
C'est un peu comme un plancher avec isolation périphérique, on ne dessine pas l'isolant périphérique sur le modeleur mais on affecte un pont thermique équivalent.
J'attends confirmation officielle, peut-être que je me trompe.
Pour ma part, j'aurai plutôt tendance à considérer ça comme un mur normal, la différence étant au niveau du pont thermique (saisir une hauteur z au dessus du niveau du sol).
C'est un peu comme un plancher avec isolation périphérique, on ne dessine pas l'isolant périphérique sur le modeleur mais on affecte un pont thermique équivalent.
J'attends confirmation officielle, peut-être que je me trompe.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Merci de votre réponse, j'y ai pensé aussi.
Mais en cherchant ce qui avait déjà été publié à ce sujet sur le forum, j'avais l'impression que c'est la méthodologie des niveaux et du contact sol qui ressortait.
J'ai essayé en attendant la réponse et..ça me pause un pb pour l'implantation de mes menuiseries...
J'attends donc confirmation
Mais en cherchant ce qui avait déjà été publié à ce sujet sur le forum, j'avais l'impression que c'est la méthodologie des niveaux et du contact sol qui ressortait.
J'ai essayé en attendant la réponse et..ça me pause un pb pour l'implantation de mes menuiseries...
J'attends donc confirmation
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Mur semi-enterré sur une façade
magecie, oui, votre méthode est bonne mais fastidieuse car elle oblige à passer par ce demi-niveau.
Une autre solution consiste (lorsqu'elle est possible) à ne pas créer ces demi-niveaux et à affecter un contact sol sur une paroi de surface équivalente. L'important étant que chaque zone thermique ait une surface en contact sol et une surface en contact extérieur adéquates.
De plus, il ne correspond pas au cas évoqué par magecie (qui n'a pas de vide sanitaire ou de sous sol non chauffé).
Enfin, ce type de contact n'empêchera pas la paroi à laquelle il est affecté d'avoir des apports solaires (ce qui ne doit pas être le cas car en contact sol).
Une autre solution consiste (lorsqu'elle est possible) à ne pas créer ces demi-niveaux et à affecter un contact sol sur une paroi de surface équivalente. L'important étant que chaque zone thermique ait une surface en contact sol et une surface en contact extérieur adéquates.
Le contact sous-sol ou vide sanitaire avec un Z ne fonctionne qu'en RT2012, mais pas en STD.ThibautSOGETI a écrit : ↑10 juil. 2019 10:14 j'aurai plutôt tendance à considérer ça comme un mur normal, la différence étant au niveau du pont thermique (saisir une hauteur z au dessus du niveau du sol).
De plus, il ne correspond pas au cas évoqué par magecie (qui n'a pas de vide sanitaire ou de sous sol non chauffé).
Enfin, ce type de contact n'empêchera pas la paroi à laquelle il est affecté d'avoir des apports solaires (ce qui ne doit pas être le cas car en contact sol).
Pourquoi pas, mais si on veut prendre en compte l'influence de l'inertie du sol sur la partie non isolée, il faut ajouter 1 m d'épaisseur de terre à la composition non isolée. La délimitation des parties isolée et non isolée est alors nécessaire.ThibautSOGETI a écrit : ↑10 juil. 2019 10:14 comme un plancher avec isolation périphérique, on ne dessine pas l'isolant périphérique sur le modeleur mais on affecte un pont thermique équivalent.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Ok merci, mon projet est tout petit (surface au sol de 61m²) avec une seule zone de chauffage donc cela ira pour gérer ce "faux" niveau.
Par contre du coup, mes menuiseries s’implantent de cette façon : On voit bien que le linteau s'arrête à ce fameux demi niveau de 1 m 50 alors qu'avec l'allege et la hauteur, je suis normalement à cheval sur ces 2 niveaux...
Comment faire ?
Par contre du coup, mes menuiseries s’implantent de cette façon : On voit bien que le linteau s'arrête à ce fameux demi niveau de 1 m 50 alors qu'avec l'allege et la hauteur, je suis normalement à cheval sur ces 2 niveaux...
Comment faire ?
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Mur semi-enterré sur une façade
C'est bien la que cela devient fastidieux puisqu'il faut créer aussi des demi-menuiseries, faire attention de ne pas doubler les ponts thermiques de ces menuiseries et ne pas affecter de pont thermique de plancher intermédiaire au niveau de ce plancher intermédiaire virtuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Oh je vois !
Avec 6 menuiseries différentes, ça devrait aller mais je vais quand même essayer de faire un ratio surface de mur en contact sol/ surface en contact avec l'extérieur.
Il est préférable que l'exposition soit respectée ?
Avec 6 menuiseries différentes, ça devrait aller mais je vais quand même essayer de faire un ratio surface de mur en contact sol/ surface en contact avec l'extérieur.
Il est préférable que l'exposition soit respectée ?
Magali, bureau d'études ECIE, 35
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Et je ne trouve pas à quel endroit je peux entrer ce fameux contact sol..
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 30 juin 2021 14:02
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Bonjour.
En cherchant des informations sur le sujet, je suis tombé sur ce post, qui a l'intérêt de faire ressortir la méthodologie principale des différentes discussions sur le sujet.
Seulement une chose me perturbe. Vous évoquez la méthode du contact sol, or nous sommes dans le forum dans la partie STD/SED, et on voit bien que le symbole à côté du contact sol représente la RT2012 et non la STD.
Pouvez-vous m'éclaircir sur la possible utilisation de ce contact en STD?
Si ce contact n'est pas possible en STD, pouvez-vous préciser la méthode à utiliser pour un mur semi-enterré? Est-ce que le ratio de surface libre/enterrée fonctionne en mettant une épaisseur de terre pour la partie enterrée?
Merci d'avance.
En cherchant des informations sur le sujet, je suis tombé sur ce post, qui a l'intérêt de faire ressortir la méthodologie principale des différentes discussions sur le sujet.
Seulement une chose me perturbe. Vous évoquez la méthode du contact sol, or nous sommes dans le forum dans la partie STD/SED, et on voit bien que le symbole à côté du contact sol représente la RT2012 et non la STD.
Pouvez-vous m'éclaircir sur la possible utilisation de ce contact en STD?
Si ce contact n'est pas possible en STD, pouvez-vous préciser la méthode à utiliser pour un mur semi-enterré? Est-ce que le ratio de surface libre/enterrée fonctionne en mettant une épaisseur de terre pour la partie enterrée?
Merci d'avance.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Mur semi-enterré sur une façade
Dans cette palette des contact, il y a un logo RT pour la partie de droite uniquement.
Seule la partie de droite est une saisie complémentaire spécifique à la RT, la partie de gauche avec les coches s'applique pour tous les contextes de calcul.
On ouvre alors le plancher entre les deux et on affecte un contact sol qu'aux façades correspondantes (ou à tout le niveau enterré via le mode sous-sol). Pour la partie verticale enterrée, vous pouvez effectivement appliquer également une épaisseur de terre à la composition surtout si vous êtes adossé à une colline.
Seule la partie de droite est une saisie complémentaire spécifique à la RT, la partie de gauche avec les coches s'applique pour tous les contextes de calcul.
Oui, il faut effectivement découper le niveau enterré pour créer un autre niveau pour la partie non enterrée.steve_phoe a écrit : ↑02 juil. 2021 13:59 pouvez-vous préciser la méthode à utiliser pour un mur semi-enterré? Est-ce que le ratio de surface libre/enterrée fonctionne en mettant une épaisseur de terre pour la partie enterrée?
On ouvre alors le plancher entre les deux et on affecte un contact sol qu'aux façades correspondantes (ou à tout le niveau enterré via le mode sous-sol). Pour la partie verticale enterrée, vous pouvez effectivement appliquer également une épaisseur de terre à la composition surtout si vous êtes adossé à une colline.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES