Bonjour,
J'ai modélisé mon bâtiment de 50 logements. Orienté sud-ouest, il a une façade Sud très vitrée
Notre projet consiste à placer une coursive désolidarisée en partie Sud pour éviter les surchauffes d'été.
j'ai modélise cette coursive par un masque de 2 m de longueur, problème, j'ai des apports solaires très importants et les températures intérieures en été atteingnent 35 °C !!!.
Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de me priver des apports solaires en hiver en mettant des occultations la journée sur toute la saison.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Y a t-il un moyen de faire autrement ?
Merci de votre réponse
Romain
Température d'été très élevée
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
La ventilation peut avoir un grand effet sur les températures.
Quel est votre débit actuel pour la coursive ?
Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer votre projet à support.pleiades@izuba.fr que je vérifie votre modélisation.
Meilleures salutations
Quel est votre débit actuel pour la coursive ?
Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer votre projet à support.pleiades@izuba.fr que je vérifie votre modélisation.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues