Bonjour,
je simule un bâtiment avec un puits canadien et les résultats me paraissent bizarres.
En effet si je simule sur toute l'année, la température mini de sortie du puits est dans mon cas de 3°C (j'imagine donc que c'est l'hiver). Or quand je simule uniquement l'hiver sur ce même projet sans rien changer d'autre, j'obtiens une température mini de sortie de puits de 10°C.
Alors je me demande si c'est un bug du programme ou si la température donnée correspond seulement à l'air sortant du puits canadien ou à toute la couche d'air correspondant à cette altitude (et bénéficiant ainsi des apports fourni par le bâtiment?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 14 déc. 2007 12:51

Il semble qu'il y ai un bug sur le puit canadien si on ne commence pas la simulation au premier janvier.
Je vais voir ça avec l'école des mines de Paris qui a développé le module.