Bonjour,
J'étudie actuellement un bâtiment tertiaire avec plusieurs commerces. J'ai fouillé le forum mais je n'est pas trouvé la réponse.
Mon problème est de négliger par défaut l'ouverture des portes d'entrées de mes commerces.
Ma question est : Il y a t'il un moyen de prendre en compte l'ouverture des portes extérieures à la manière des portes intérieures en mode ventilation interne (Fréquence d'ouverture)?
Si la réponse est non, comment puis-je le justifier?
Merci pour la réponse
Ouverture des portes sur l'extérieur
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 09 déc. 2008 15:51
- Localisation : SOLARTE RIA
Ouverture des portes sur l'extérieur
Chaque fois qu’une banque fait un prêt, un nouveau crédit bancaire est créé. De l’argent tout neuf. Graham F. Towers
gouverneur de la Banque du Canada 1934-54
gouverneur de la Banque du Canada 1934-54
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ouverture des portes sur l'extérieur
Bonjour,
Vous pouvez utiliser une zone fictive qui sera maintenue à la température extérieure par le biais d'un scénario de ventilation externe.
Une fois cette zone fictive crée, vous pourrez alors affecter des ventilations internes par porte depuis les commerces vers cette zone fictive (qui est donc à température extérieure). D'un point de vue thermique, le résultat sera alors équivalent.
Rappel :
La méthode pour créer une zone fictive est la suivante :
- créer une pièce, la nommer pièce fictive et définir son volume (Saisie Multi zone du bâtiment >> Pièces et contact >> Créer une pièce)
- créer une paroi à cette pièce fictive (Saisie Multi zone du bâtiment >> Pièces et contact >> Créer une paroi): définir sa composition (une composition de paroi isolante) et sa géométrie (0.1 m² par exemple)
- créer une paroi dans une des pièces du bâtiment, par exemple dans les circulations...
- mettre cette paroi en contact avec la paroi de la pièce fictive (Liste des parois)
- déposer la pièce sur une zone thermique non utilisée, la renommer Pièce fictive (Interface Comfie >> Fonctionnement >> Zones thermiques >> Pièce)
Cordialement.
Vous pouvez utiliser une zone fictive qui sera maintenue à la température extérieure par le biais d'un scénario de ventilation externe.
Une fois cette zone fictive crée, vous pourrez alors affecter des ventilations internes par porte depuis les commerces vers cette zone fictive (qui est donc à température extérieure). D'un point de vue thermique, le résultat sera alors équivalent.
Rappel :
La méthode pour créer une zone fictive est la suivante :
- créer une pièce, la nommer pièce fictive et définir son volume (Saisie Multi zone du bâtiment >> Pièces et contact >> Créer une pièce)
- créer une paroi à cette pièce fictive (Saisie Multi zone du bâtiment >> Pièces et contact >> Créer une paroi): définir sa composition (une composition de paroi isolante) et sa géométrie (0.1 m² par exemple)
- créer une paroi dans une des pièces du bâtiment, par exemple dans les circulations...
- mettre cette paroi en contact avec la paroi de la pièce fictive (Liste des parois)
- déposer la pièce sur une zone thermique non utilisée, la renommer Pièce fictive (Interface Comfie >> Fonctionnement >> Zones thermiques >> Pièce)
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ouverture des portes sur l'extérieur
Bonjour,
Peut-être peut-on ajouter que le volume de la pièce fictive doit, de préférence, être tel que les renouvellements d'air qu'il subit soit situé entre 1 et 10 fois son volume par heure.
Peut-être peut-on ajouter que le volume de la pièce fictive doit, de préférence, être tel que les renouvellements d'air qu'il subit soit situé entre 1 et 10 fois son volume par heure.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ouverture des portes sur l'extérieur
Bonjour,
Oui Olivir, c'est exact :
Entre 10 et 100 vol/h, cela peut générer des erreurs de convergences en fonction de la complexité du projet.
Cordialement.
Oui Olivir, c'est exact :
Le logiciel sera quand même capable d'effectuer les calculs pour un renouvellement d'air allant jusqu'à un maximum de 100 vol/h, au-delà, cela risque de provoquer un bug.le volume de la pièce fictive doit, de préférence, être tel que les renouvellements d'air qu'il subit soit situé entre 1 et 10 fois son volume par heure.
Entre 10 et 100 vol/h, cela peut générer des erreurs de convergences en fonction de la complexité du projet.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 09 déc. 2008 15:51
- Localisation : SOLARTE RIA
Re: Ouverture des portes sur l'extérieur
Merci pour cette réponse complète
Cordialement
Cordialement