Vide sous plafond

Message par jogocon » 08 mars 2019 11:13

Bonjour,

Y a-t-il une façon d'ajouter une vide sous plafond si l'on veut exporter une projet tertiaire de revit vers pleiades bim? sachant que dans la guide de pleiades les plafonds ne sont pas censés a être limites des pièces.

Sur pleiades modeleur il y a cette option pour réduire le "volume éclairé".

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Vide sous plafond

Message par Régis » 08 mars 2019 11:58

Dans le Modeleur, le "Vide du faux plafond" permet de prendre en compte l'influence d'un faux plafond (qui n'aurait pas d'incidence thermique) pour les calculs d'éclairement. Pleiades BIM ne permet pas de faire de calcul d'éclairement, je ne vois donc pas l’intérêt de renseigner ce faux plafond.
maintenant, si ce faux plafond à une incidence thermique, il faut le modéliser soit directement comme un volume et une pièce, soit en l'incluant dans la composition.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Re: Vide sous plafond

Message par jogocon » 11 mars 2019 09:05

Ah très bien, je vois, j'ai donc une autre question,

J'ai regardé la RT (9.1.3.2.3 Locaux de bureaux des zones de bureaux) et d’après ce que j'ai compris la seul chose qui aura un impact c'est l'onglet "éclairage" dans chaque pièce et donc a priori le vide sous plafond n'as pas d'influence.

Je voulais vous demander si cette hypothèse étais bonne et si le vide sous plafond n'est utile que pour la STD ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Vide sous plafond

Message par Régis » 11 mars 2019 11:49

Le "Vide du faux plafond" n'a d'influence que pour les calculs d'éclairement de STD.
Ce vide n'a aucun impact sur les calculs de RT.