Page 1 sur 1

Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS

Publié : 11 mai 2016 09:37
par mija.fro
Bonjour,

Relativement à mon autre post dans la partie STD, j'aimerais savoir comment sont calculés les besoins en énergie pour répondre aux besoins ECS dans NovaEquer svp.

En version simplifiée le seul paramètre qui va influer sur ces besoins et que l'on peut modifier est la consommation en L/jr/personne.
Si les besoins sont calculés de cette façon :
Besoins = Q*n_jour*n_personne*dT*1,16(capacité thermique de l'eau Wh/L/K)

Quelles sont les valeurs intrinsèques de NovaEquer pour les paramètres dT et n_jour (nombre de jour d'utilisation sur une année) ?

Est-ce que Novaequer rajoute à ces besoins des éventuelles pertes énergétiques liées au réseau et au ballon ? (dans le calcul simplifié je suppose que non)

Re: Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS

Publié : 11 mai 2016 11:03
par Jean-Louis
Bonjour,
effectivement, lorsque des équipements d'ECS sont intégrés à la variante Pleiades, les données sont directement récupérées par novaEQUER.

Dans le cas d'un calcul simplifié, le calcul de l'énergie brute nécessaire à la production d'ECS pour chaque zone se base sur :
  • des températures mensuelles d'eau froide du site d'implantation interpolées par rapport à celles que l'on a sélectionnées pour une latitude moyenne de 46.3°
  • une hypothèse sur la température de l'ECS produite de 55° C
  • un prorata de 47 semaines de présence sur les 52 de l'année complète
  • le besoin exprimé par l'utilisateur
  • le rendement de l'équipement
  • le facteur de conversion température vers énergie

Les pertes liées au réseau d'eau et au ballon du bâtiment ne sont pas prises en compte.

Re: Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS

Publié : 11 mai 2016 14:55
par mija.fro
Merci pour votre réponse.

Concernant la simulation Novaequer à partir d'une variante Pleiades avec équipements j'ai remarqué deux choses qui me semblent être des erreurs.

Les consos (énergies finales PCS gaz) résultant de mon projet Comfie sont pour le chauffage 9951 kWh/an et pour l'ECS 8667 kWh/an.
Je charge cette variante dans Novaequer,dans l'onglet énergie ces mêmes valeurs sont bien inscrites pour le chauffage et l'ECS.

L'énergie primaire pour du gaz est calculé de cette manière (avec le coefficient Ecoinvent) : Ep = Energie_finale_PCS*1,02*,1,215/1,1
Novaequer devrait donc me retourner des énergies primaires de 11211 kWh/an pour le chauffage et 9765 kWh/an pour l'ECS.
Or après simulation, Novaequer donne une EP pour le chauffage de 12335 kWh/an et pour l'ECS de 3011 kWh/an.

Pour le chauffage il y un facteur 1,1 entre le calcul et le résultat Novaequer, est-ce que Novaequer ne considère donc pas la conso d'entrée en PCS comme une entrée en PCI ?

La consommation d'énergie primaire pour l'ECS est très éloignée du calcul d'énergie primaire basé sur la conso PCS de Comfie bien que cette même conso soit bien intégrée à Novaequer.

Re: Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS

Publié : 11 mai 2016 16:31
par Jean-Louis
Bonjour,
il y a vraisemblablement une confusion entre PCI et PCS pour le gaz naturel car les calculs de Pleiades donnent des résultats en PCI ou PCS selon les énergies. Cela sera rapidement corrigé.

Afin d'étudier votre variante dans le détail pourriez-vous exporter cette dernière comme indiqué dans la documentation du menu Exporter et l'envoyer au support, nous vous ferons un retour direct et complèteront ensuite le sujet sur le forum.

Re: Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS

Publié : 19 mai 2016 12:31
par Jean-Louis
Bonjour,
après étude de l'export de la variante, une bug sur la gestion de l'inventaire de l'ECS non électrique pour les projets P+C ayant des équipements a été détecté et corrigé ; le coefficient de passage en PCI est également appliqué aux données.

Ces corrections font partie des nouveautés et améliorations de la version 1.6.4.0 de novaEQUER qui a été diffusée le 2 juin 2016.