Bonjour,

Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, est-ce que c'est bien la surface extérieure des parois (donc surface d'isolant mis en oeuvre) qui est prise en compte dans le calcul E+C- ?
Idem pour les isolants en surface de toiture, etc.

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3153
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: E+C- métrés issus de Pléiades

Message par Régis » 22 janv. 2018 13:52

Dans les calculs thermiques (STD ou RT), on prend en compte les surfaces de parois qui génèrent des déperditions.
Ces surfaces de parois correspondent toujours (isolation extérieure ou pas) à la surface intérieure.
Il y a donc effectivement une erreur qui est commise à ce niveau là puisque la matière que l'on a dans les angles n'est pas prise en compte...
Techniquement, il est très difficile de remédier à ce problème.