Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Question CTA en RTex

Message par Jacalouest » 08 oct. 2018 12:33

Bonjour,

J'ai un doute sur une saisi en RTex.

J'ai un tertiaire bureau avec des émetteurs de type radiateur à eau.

J'ai en parallèle une VMC double flux avec batterie électrique post chauffage qui ne fait que du maintient
de température d'air chaud en sortie de VMC pour des notions de confort (Tmin après échangeur = 16°C,
T° de soufflage après batterie élec = 22°C).

En parallèle, j'ai de la modulation sur sonde CO2 pour certains locaux (salle de réunion, ...).
J'ai compris qu'il n'était pas possible d'intégrer la modulation de débits sur sonde CO2 avec une CTA.

J'ai déclaré une CTA DAC avec pré-chauffage.
Pour la partie pré-chauffage, j'ai bien ma température de consigne à 22°C mais
que dois-je rentrer en température extérieur ? Y a-t-il une valeur type ? La CTA en question ne permet que de régler
la température de consigne de l'air en sortie de batterie électrique.

Une fois la CTA DAC crée, je déclare dans la zone, un bloc de VMC. Je lui affecte un nom et cherche dans la biblio la CTA crée. En-dessous, je dois saisir une génération chaud. Est-ce bien la puissance de ma batterie élec post-chauffage que je dois déclarer ici ?

Dans mon groupe, je sais ma ventilation en changeant les paramètres modifiés (état initial = sans ventilation)
J'y décris bien les débits d'extraction et de soufflage. J'ai aussi la possibilité d'entrer un "coefficient de modulation"
et un "coefficient de certification". Ces valeurs sont à 1 et 1.25. J'imagine que ces données doivent rester inchangées ?

J'ai fait le test entre cette configuration et une autre plus basique : VMC DF de base (déclaré en VMC DF et non en CTA) sans batterie de préchauffage

La différence est importante et je me demandais si je n'avais pas une erreur de saisi ou des paramètres à changer dans le cas de la CTA ?
Cep (VMC DF base sans batterie) = 54.1 kWehp/m².a
Cep (VMC DF CTA avec batterie postchauffage elec) = 85.2 kWehp/m².a

Merci de vos retours.

Cordialement,
GAUTIER Jacques

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Question CTA en RTex

Message par Régis » 08 oct. 2018 14:06

Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 que dois-je rentrer en température extérieur ?
C'est à vous de déterminer la température extérieure au dessous de laquelle le préchauffage est enclenché.
Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 Y a-t-il une valeur type ?
Non.
Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 j'ai bien ma température de consigne à 22°C
Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 La CTA en question ne permet que de régler
la température de consigne de l'air en sortie de batterie électrique.
J'imagine donc que cette batterie fonctionnera dès que la température extérieure sera inférieure à la consigne de préchauffage. Dans ce cas, il vous faut saisir 22°C.
Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 Une fois la CTA DAC crée, je déclare dans la zone, un bloc de VMC. Je lui affecte un nom et cherche dans la biblio la CTA crée. En-dessous, je dois saisir une génération chaud. Est-ce bien la puissance de ma batterie élec post-chauffage que je dois déclarer ici ?
Oui.
Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 Dans mon groupe, je sais ma ventilation en changeant les paramètres modifiés (état initial = sans ventilation)
J'y décris bien les débits d'extraction et de soufflage. J'ai aussi la possibilité d'entrer un "coefficient de modulation"
et un "coefficient de certification". Ces valeurs sont à 1 et 1.25. J'imagine que ces données doivent rester inchangées ?
En fonction des cas, ces coefficients devront être ajustés. Sur ce sujet, je vous invite à consulter la page correspondante du manuel.
Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 12:33 La différence est importante et je me demandais si je n'avais pas une erreur de saisi ou des paramètres à changer dans le cas de la CTA ?
Cep (VMC DF base sans batterie) = 54.1 kWehp/m².a
Cep (VMC DF CTA avec batterie postchauffage elec) = 85.2 kWehp/m².a
Une CTA assurant le prétraitement aura des débits de ventilation maintenu même en inoccupation.
En ce sens, il est normal que les résultats divergent.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Re: Question CTA en RTex

Message par Jacalouest » 08 oct. 2018 15:07

Merci pour votre retour.

Dans mon cas, la ventilation de confort (VMC DF) est coupée hors occupation.
Comment faire dans ce cas ?

Cordialement,
GAUTIER Jacques

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Question CTA en RTex

Message par Régis » 08 oct. 2018 15:11

Il faut donc mettre un débit à 0m3/h en inoccupation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Re: Question CTA en RTex

Message par Jacalouest » 08 oct. 2018 16:19

Dans ce cas, je dois choisir "modifier suivant objet de bibliothèque" et passer par une bouche de soufflage et une bouche d'extraction en bibliothèque en lui indiquer en bibliothèque débit max en occupation et débit = 0 en inoccupation
Mais j'ai l'impression que cela ne change pas grand chose au niveau du résultat
GAUTIER Jacques

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Question CTA en RTex

Message par Régis » 09 oct. 2018 10:25

Jacalouest a écrit : 08 oct. 2018 16:19 Dans ce cas, je dois choisir "modifier suivant objet de bibliothèque" et passer par une bouche de soufflage et une bouche d'extraction en bibliothèque en lui indiquer en bibliothèque débit max en occupation et débit = 0 en inoccupation
Oui, c'est bien ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr