Message par Jeremy » 18 déc. 2007 20:41

Bonjour

Voici la problématique : je souhaite modéliser un espace en double hauteur. Il s'agit d'un salon surplombé par une mezzanine/couloir qui distribue l'étage supérieur. Le salon est chauffé, mais pas la mezzanine.

Afin de pouvoir apprécier les différences de comportement thermique entre le salon (en bas), et le haut, j'ai créé 2 pièces distinctes superposées (en utilisant la fonction "ne pas créer de plancher" dans Alcyone) que j'ai placées dans 2 zones thermiques distinctes.

Je paramètre tout d'abord une ventilation forcée de 30m3/h de bas en haut qui correspond au tirage des extracteurs au premier étage (en admettant que tout l'air extrait vient du bas, ce qui est faux...)

Résultat surprenant : la mezzanine est toujours plus froide d'environ 3 à 4°C...

J'essaie alors de paramétrer 2 ventilations forcées à 5 vol/h dans les 2 sens (de haut en bas et de bas en haut) afin de modéliser les mouvements de convection naturelle, mais ça ne fonctionne pas : la mezzanine reste presque aussi froide, bien que les besoins de chauffage dans le salon aient augmentés de 35% :shock:

En passant à 30 vol/h, la mezzanine se réchauffe enfin, mais se maintient toujours 1 à 2°C en dessous de la température du salon... et si la consommation du salon augmente encore, cela se fait maintenant à la faveur de celle des pièces du haut, qui diminue légèrement...

Au delà de 30 vol/h, cela ne semble plus très réaliste, et la simulation n'aboutit pas (diverses erreurs de réduction ou couplage des matrices...)

Cette question est très importante pour savoir si l'on peut envisager de chauffer la maison avec un seul appareil de chauffage dans le salon.

Merci pour vos contributions.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 03 janv. 2008 11:59

Pleiades+Comfie ne prend pas en compte la stratification de l'air.

Il est normal que la mézanine soit plus froide car elle doit avoir plus de déperdition que le séjour (les pertes par le toit sont plus importantes).
Quand vous mettez une ventilation du séjour vers la mézanine, le logiciel ne fait pas spécialement monter l'air chaud, il fait monter tout l'air quelque soit sa temépature.
Attention aussi au fait que si vous mettez une ventilation interne du séjour vers la mézanine, il faut compenser cet apport dans la ventilation externe du séjour.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Jeremy
Spécialiste
Messages : 62
Inscription : 24 nov. 2007 18:57
Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Contact :

Message par Jeremy » 10 janv. 2008 15:03

En réalité, le courant d'air chaud ascendant est "compensé" par un flux d'air refroidi qui redescend le long des parois, de débit sensiblement équivalent.

C'est pour cela que je saisis 2 ventilations internes, de débit équivalent, l'une du salon vers la mezzanine, l'autre en sens inverse.

Seulement, l'effet semble négligeable, même à fort débit, alors que les températures des 2 zones devraient tendre à s'homogénéiser...

La solution que vous me préconisez est de saisir seulement la ventilation interne ascendante et de compenser avec une entrée d'air neuf dans le salon (ventilation externe). J'imagine qu'en spécifiant un échangeur à 100% d'efficacité sur cette ventilation, le bilan thermique ne sera pas modifié ?

La question la plus importante finalement : comment faire pour vérifier l'aptitude d'un seul appareil de chauffage placé dans le salon à maintenir en température la maison entière ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 10 janv. 2008 16:08

Bonjour,

Je suppose que P+C sera plus à même de répondre à votre question si votre chauffage unique transmet plutôt la chaleur par rayonnement et conduction ...

Parce que la modélisation de la circulation de l'air dans P+C se fait de façon approximative et un peu arbitraire, à ce qu'il me semble.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Jeremy
Spécialiste
Messages : 62
Inscription : 24 nov. 2007 18:57
Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Contact :

Message par Jeremy » 10 janv. 2008 16:19

D'où le souci lorsqu'on veut chauffer une maison à étage avec un seul poële à RDC...

Vous n'avez jamais eu ce cas de figure à traiter ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 15 janv. 2008 11:18

Si, mais malheureusement, on est au limite de Comfie. Je ne vois pas d'astuce qui pourrait réellement prendre en compte ce genre de problème.
Comfie ne peut pas faire descendre d'un coté un flux d'air froid et faire monter un flux chaud.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Stratification de l'air

Message par jdpjav » 17 juin 2011 12:06

Bonjour,
Les choses ont-elles évoluées positivement vis à vis ce cette problématique ? (évolution de P+C, ou "astuces")
Merci.

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Stratification de l'air

Message par jdpjav » 21 juin 2011 22:12

Dois-je comprendre que les limites de P+C n'ont pas évolué sur ce sujet ?
Merci.

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 172
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Stratification de l'air

Message par bertaud » 22 juin 2011 12:24

Il semble d'ailleurs que TRNSYS 17 amène un début de réponse en offrant la possibilité de placer plusieurs points dans un même volume d'air (cf lien, figure 4) ; je ne connais ni le modèle, ni l'algo
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25
Contact :

Re: Stratification de l'air

Message par Jerome » 22 juin 2011 13:41

bertaud a écrit :Il semble d'ailleurs que TRNSYS 17 amène un début de réponse en offrant la possibilité de placer plusieurs points dans un même volume d'air (cf lien, figure 4) ; je ne connais ni le modèle, ni l'algo
C'est ce qu'on nous a dit à l'université (de la Rochelle) cette année. Je ne le vois pas écrit explicitement, mais ça serait limité à un découpage vertical. Il est écrit sous la figure qu'on peut attribuer ventilation et infiltrations à chaque point. J'imagine que le moteur prend en charge le calcul de tirage thermique en plus.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Stratification de l'air

Message par Régis » 30 juin 2011 11:41

Bonjour,
jdpjav a écrit :Dois-je comprendre que les limites de P+C n'ont pas évolué sur ce sujet ?
Pleiades+Comfie n'a pas évolué sur ce point et n'est toujours pas en mesure de prendre en compte la stratification de l'air.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 172
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Stratification de l'air

Message par bertaud » 22 août 2011 10:40

Je reviens sur ce sujet. Après m'être aperçu que TRNSYS17 abordait ce problème, je me suis plongé dans le "Engineering references" d'Energy Plus (Design Builder par exemple) et eux aussi proposent des modes de calculs, basés sur une représentation nodale donc identique à celle de Pleiade, permettant d'approcher la stratification sans faire appel à de la CFD (pour les curieux, c'est aux pages 384 et suivant (le doc fait un bon millier de pages :wink: ) dans le § intitulé RoomAir models. Est-ce que l'équipe de Pleiade s'est penchée sur le sujet ?
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Stratification de l'air

Message par Régis » 29 août 2011 12:30

Bonjour,

La prise en compte de la stratification de l'air est une amélioration que nous envisageons de faire.
Cependant, elle ne fait pas partie des priorités immédiates.
Nous nous sommes donc très peu penché sur le sujet pour l'instant, même si nous avons connaissance de la méthode appliquée par d'autres éditeurs de logiciels.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous transmettre ces remarques.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Stratification de l'air

Message par olivir » 10 déc. 2012 10:59

Bonjour,

On en est où de cette modélisation de la stratification ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Stratification de l'air

Message par Régis » 13 déc. 2012 15:58

Bonjour,

La stratification de l'air sera prise en compte via une amélioration de notre moteur de calcul Comfie par ARMINES. Il s'agit d'un travail de développement relativement long qui suit son cours mais pour lequel nous ne somme pas en mesure de vous donner de date de mise à disposition.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre