Bonjour,

En logements collectifs, lorsque je fais varier la perméabilité (sur des études de sensibilité en mode "après rénovation"), le C ne bouge pas.

Est ce un bug ou j'ai zapper une manip ?

Merci pour vos réponses.

Joel


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Perméabilité
MessagePublié: 10 Sep 2015 07:32 
Omniscient
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 09 Août 2011 10:13
Messages: 677
Localisation: IZUBA énergies
Normalement, suivant la méthode, cela dépend du type de ventilation. Je m'explique.
SI vous avez déclaré votre ventilation inchangée, alors la ventilation et les infiltrations sont considérées comme inchangées par rapport au projet initial. Le Q4 n'a pas d'incidence. Il n'en a que dans le cas de ventilations modifiées. Voir la fiche :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... _RT_ex.pdf

Cordialement,


Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 2 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 2 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron