 Sujet du message: Réseau de chaleur
MessagePublié: 02 Déc 2016 12:00 
Novice

Inscrit le: 17 Oct 2016 13:01
Messages: 3
Bonjour,

Je dispose d'un réseau de chaleur bois intercommunale qui est raccordé en sous-station à un échangeur à plaques de 150kW. Le problème est que j'ai un CEP supérieur à 400kWhep/m² alors qu'il devrait être au alentour de 250. J'ai également remarqué qu'en modifiant la puissance d'échange de la sous-station dans les conditions nominales mon cep varie énorme.

Je ne comprend pas le fait que mon cep varie autant en fonction de la puissance de mon échangeur et si l'erreur vient de là et d'autres part.

Merci d'avance


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Réseau de chaleur
MessagePublié: 02 Déc 2016 13:28 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Est ce que ça ne viendrai pas du fait que si vous sous dimensionnez fortement votre échangeur, il ne sera pas capable de répondre aux besoins de chaleur ?

Du coup la consommation sera beaucoup plus faible, mais vous aurez de gros sous dimensionnement et le bâtiment ne sera pas suffisamment chauffé.


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Réseau de chaleur
MessagePublié: 05 Déc 2016 10:48 
Novice

Inscrit le: 17 Oct 2016 13:01
Messages: 3
en fait c'est un bâtiment déjà existant et l'échangeur est déjà en place depuis un an mais l'étude des consommations nous donne une valeur de CEP de 250
je trouve surtout bizarre le fait que le CEP varie autant en fonction de la puissance de l'échangeur


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Réseau de chaleur
MessagePublié: 05 Déc 2016 11:43 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Il faut bien avoir conscience qu'un calcul de RT n'est pas là pour donner des résultats correspondant à une utilisation réelle. Un calcul RT (2012 ou Ex) donne des résultats correspondant au contexte conventionnel de la méthode réglementaire.

Seule la STD peut vous permettre de modéliser la réalité.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron