Page 1 sur 1

Thermofrigopompe avec ECS en RT Ex

Publié : 26 janv. 2017 15:53
par BSE_ORLEANS
Bonjour,

On me demande d'effectuer un calcul RT (et STD) pour un bâtiment (hébergement, restauration, centre de formation), soumis à la RT Ex par élément, en tenant compte d'une thermofrigopompe assurant en plus l'ECS en accumulation.
Il pourrait s'agir par exemple d'une machine type TRANE RTWD

Je me heurte donc à deux problèmes dans ma modélisation :
-1/ prise en compte d'une thermofrigopompe assurant l'ECS
- 2/ prise en compte d'un système thermodynamique pour le calcul RT Ex

Pour le 1/, je crois que cela n'est pas modélisable dans P+C.
Je pense donc séparer les productions :
- a/ soit Thermofrigopompe + système ECS indépendant
- b/ soit PAC Double service + système Clim indépendant (mais je perds l'avantage de la thermofrigopompe)
Je pense opter pour le a/.

Pour le 2/, le moteur de calcul RT Ex ne prends pas en compte la production ECS par système thermo. Sauf avec un Titre 5.
Il y a bien le fichier excel suite à l'arrêté du 13/05/2011, mais n'est il pas applicable uniquement aux logements ???
(Je ne maitrise pas le sujet des Titre 5.)

Comment puis je procéder ?
Avec mes remerciements

G. BARAN

Re: Thermofrigopompe avec ECS en RT Ex

Publié : 26 janv. 2017 16:21
par Régis
BSE_ORLEANS a écrit :Pour le 1/, je crois que cela n'est pas modélisable dans P+C.
Ce n'est effectivement pas modélisable car la méthode Th-BCE de la RT2012 (que l'on reprend en STD pour convertir les besoins en consommation) ne le permet pas.
BSE_ORLEANS a écrit :2/, le moteur de calcul RT Ex ne prends pas en compte la production ECS par système thermo. Sauf avec un Titre 5.
Il y a bien le fichier excel suite à l'arrêté du 13/05/2011, mais n'est il pas applicable uniquement aux logements ???
(Je ne maitrise pas le sujet des Titre 5.)
Le titre V pour ECS thermodynamique n'est effectivement applicable qu'au usages de logements.


La réponse officielle est donc de dire que les thermofrigopompes ne peuvent pas êtres pris en compte en RTex.