Bonjour,
On me demande d'effectuer un calcul RT (et STD) pour un bâtiment (hébergement, restauration, centre de formation), soumis à la RT Ex par élément, en tenant compte d'une thermofrigopompe assurant en plus l'ECS en accumulation.
Il pourrait s'agir par exemple d'une machine type TRANE RTWD
Je me heurte donc à deux problèmes dans ma modélisation :
-1/ prise en compte d'une thermofrigopompe assurant l'ECS
- 2/ prise en compte d'un système thermodynamique pour le calcul RT Ex
Pour le 1/, je crois que cela n'est pas modélisable dans P+C.
Je pense donc séparer les productions :
- a/ soit Thermofrigopompe + système ECS indépendant
- b/ soit PAC Double service + système Clim indépendant (mais je perds l'avantage de la thermofrigopompe)
Je pense opter pour le a/.
Pour le 2/, le moteur de calcul RT Ex ne prends pas en compte la production ECS par système thermo. Sauf avec un Titre 5.
Il y a bien le fichier excel suite à l'arrêté du 13/05/2011, mais n'est il pas applicable uniquement aux logements ???
(Je ne maitrise pas le sujet des Titre 5.)
Comment puis je procéder ?
Avec mes remerciements
G. BARAN
Thermofrigopompe avec ECS en RT Ex
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 25 janv. 2017 19:00
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Thermofrigopompe avec ECS en RT Ex
Ce n'est effectivement pas modélisable car la méthode Th-BCE de la RT2012 (que l'on reprend en STD pour convertir les besoins en consommation) ne le permet pas.BSE_ORLEANS a écrit :Pour le 1/, je crois que cela n'est pas modélisable dans P+C.
Le titre V pour ECS thermodynamique n'est effectivement applicable qu'au usages de logements.BSE_ORLEANS a écrit :2/, le moteur de calcul RT Ex ne prends pas en compte la production ECS par système thermo. Sauf avec un Titre 5.
Il y a bien le fichier excel suite à l'arrêté du 13/05/2011, mais n'est il pas applicable uniquement aux logements ???
(Je ne maitrise pas le sujet des Titre 5.)
La réponse officielle est donc de dire que les thermofrigopompes ne peuvent pas êtres pris en compte en RTex.