MessagePublié: 21 Mars 2017 11:57 
Novice

Inscrit le: 21 Mars 2017 11:22
Messages: 3
Bonjour,

j'étudie une RT existant pour un groupe scolaire, et je m'étonne du poids important de la CTA dans le CEP global du bâtiment : Le débit de la centrale est important, mais elle ne fonctionne que 2 heures par jour, 4 jours par semaine.
Sauf erreur de ma part, on ne peut pas scénariser cette occupation en RT existant, d'autant que ventilation

PLéïades prend-il en compte dans son calcul l'occupation très passagère des salles de restauration ?
Merci d'avance de votre réponse


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 21 Mars 2017 15:29 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
En RTex, le fonctionnement de la CTA utilisé est conventionnel et est imposé par la méthode de calcul et donc par le moteur en lui même. Il n'est donc pas possible de modifier les hypothèses réglementaires.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 21 Mars 2017 21:04 
Novice

Inscrit le: 21 Mars 2017 11:22
Messages: 3
Merci de la réponse, effectivement c'est ce que j'avais cru comprendre : fonctionnement conventionnel de 9h à 15h dans les salles de restauration....
Mine de rien çà donne envie de retourner en CP, si on peut passer 90 % du temps au réfectoire !!!
çà pénalise le calcul mais tant pis.

Autre question si possible : Lorsque je remplace dans le groupe la ventilation naturelle par la ventilation mécanique en utilisant "Modifié selon l'objet de la bibliothèque", le moteur ne prend pas en compte l'efficacité de l'échangeur.
Mais il la prend bien en compte lorsque j'utilise "Modifié par", et que je rentre les mêmes puissances et efficacité d'échangeur, que ceux inscrit dans l'objet de la bibliothèque.
Est ce bien normal ?

Merci


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 22 Mars 2017 10:55 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
manu40 a écrit:
çà donne envie de retourner en CP, si on peut passer 90 % du temps au réfectoire !


Mon rêve...

:mrgreen:

manu40 a écrit:
Est ce bien normal ?

Non, c'est très bizarre.
Pouvez-vous me transmettre par mail les deux saisie Pleiades correspondante pour analyse (en faisant référence à ce post) ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 28 Avr 2017 09:46 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour Régis,

Avez-vous pu vérifier s'il y avait un bug sur les modifications par objet de bibliothèque comme le signalait manu40 ?

Quand on rentre une valeur d'échangeur en RTEx, doit-on appliquer, comme pour la RT2012, un handicap en fonction de la certification ?

PS : la balise [url][/url] n'accepte pas les caractères accentués de vos liens de documentation ;)


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 28 Avr 2017 11:17 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
olivir a écrit:
Avez-vous pu vérifier s'il y avait un bug sur les modifications par objet de bibliothèque comme le signalait manu40 ?
Non, je n'ai jamais reçu son projet.

olivir a écrit:
Quand on rentre une valeur d'échangeur en RTEx, doit-on appliquer, comme pour la RT2012, un handicap en fonction de la certification ?

En RT2012, l'impact de l'origine des données saisie est automatiquement prise en compte par le logiciel. Ce n'est pas à l'utilisateur à calculer manuellement cette correction.
Il en est de même en RTex (la correction si besoin, sera faite automatiquement par le logiciel).

olivir a écrit:
PS : la balise [url][/url] n'accepte pas les caractères accentués de vos liens de documentation


Sur mon poste, le caractère avec accent est automatiquement remplacé ( lors du copîer/coller) pour obtenir cela :

"http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Biblioth%C3%A8que_/_Ventilations_/_Ventilation_m%C3%A9canique_/_Double_Flux"

Test balise.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 28 Avr 2017 14:39 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Régis a écrit:
Il en est de même en RTex (la correction si besoin, sera faite automatiquement par le logiciel).

Mais, qu'en est-il dans l'interface ventilation RTEx, on ne précise pas ici s'il y a certification, il faut donc corriger nous même ?!


Pièces jointes:
pleiades_VMCDF.png
pleiades_VMCDF.png [ 30.47 Kio | Consulté 2538 fois ]
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 28 Avr 2017 15:18 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
En RTex, il n'existe pas l'équivalent de la RT2012 et du coefficient de correction (qui est issu de §8.4.3.5 de la méthode ThBCE).
En RTex, il n'y a donc aucune correction à faire (ni par l'utilisateur, ni par le moteur).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire
MessagePublié: 04 Mai 2017 20:28 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Ah OK, donc on peut rentrer la valeur déclarée par le fabricant directement !
Mais, pourtant, dans la fiche standardisée RTEx, il y a une ligne sur l'origine de la donnée...


Pièces jointes:
155da93d-0a00-4de1-861e-d6c8361169a0.png
155da93d-0a00-4de1-861e-d6c8361169a0.png [ 12.02 Kio | Consulté 2506 fois ]
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 9 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron