 Sujet du message: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 20 Nov 2017 16:43 
Novice

Inscrit le: 20 Nov 2017 16:26
Messages: 4
Bonjour à tous,
Nous travaillons actuellement sur un projet de rénovation en RTex d’un F4 de plain-pied dans la région ajaccienne. Nous venons de nous apercevoir qu’en activant le mode réversible de la PAC nous obtenons des résultats différents de ceux obtenus avec la PAC en mode chaud.
Pour la PAC en mode chaud uniquement nous avons un besoin de chauffage de 127.9kW/m².
Pour la PAC en mode réversible nous avons un besoin de chauffage de 186kW/m².
Nous ne comprenons pas d’où vient cette différence alors que les besoins en chauffage ne sont pas censés bouger car en plus nous utilisons une PAC air eau de 5kW dans les 2 cas. :shock:
Cependant en RT2012 nous n’avons pas ce problème-là.
Merci d’avance pour votre aide. :D


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 21 Nov 2017 10:52 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1743
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour Anaïs,

Vous parlez de résultats de STD avec équipements, c'est bien cela ?
Comparez vos températures avec ou sans réversibilité de la PAC, n’apparaît-il pas un usage de la climatisation durant la saison de chauffage ?


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 21 Nov 2017 12:09 
Novice

Inscrit le: 20 Nov 2017 16:26
Messages: 4
Bonjour M. Martinez,
Merci pour votre réponse rapide :)
Nous parlons de résultats de RTex.
En RTex nous n'avons pas accès à la répartition mensuelle du Cep. Nous vous joignons les diagrammes circulaires obtenus dans les 2 cas :

Pièce jointe:
Description du fichier: Décomposition du Cep PAC Chaud
Décomposition du Cep PAC Chaud.png
Décomposition du Cep PAC Chaud.png [ 11.72 Kio | Consulté 307 fois ]

Décomposition du Cep PAC Chaud

Pièce jointe:
Description du fichier: Décomposition du Cep PAC Reversible
Décomposition du Cep PAC Reversible.png
Décomposition du Cep PAC Reversible.png [ 14.28 Kio | Consulté 307 fois ]

Décomposition du Cep PAC Reversible

Nous ne comprenons pas en quoi l'utilisation de la climatisation influe sur le besoin de chauffage. Nous vous rappelons qu'en RT2012 nous n'avons pas cette différence...

Merci


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 21 Nov 2017 12:14 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
En fait, le Cep ce n'est pas le besoin de chauffage mais la consommation d'énergie.

Je pense que votre différence doit surement venir du paramétrage de votre pompe à chaleur ? Vous avez mis exactement le même modèle ?


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
En ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 21 Nov 2017 12:47 
Novice

Inscrit le: 20 Nov 2017 16:26
Messages: 4
C'est exactement le même modèle. Ce problème a déjà été rencontré sur un autre projet mais nous n'avions pas cherché à savoir pourquoi.
Merci


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 21 Nov 2017 14:36 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Le moteur RT est tellement bien fait que peut être la machine climatise et chauffe en même temps ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
En ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 21 Nov 2017 15:05 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1743
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Même avis que Jonath, il doit y avoir de la climatisation en intersaison. Mais cela me semble impossible à vérifier.


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
MessagePublié: 22 Nov 2017 09:50 
Novice

Inscrit le: 20 Nov 2017 16:26
Messages: 4
Bonjour à tous, :)
Merci pour vos réponses après quelques recherches sur internet nous avons vu qu'il était possible de gérer l'alternance du chauffage et du refroidissement en RTex en génération complète. Mais impossible de trouver l'onglet pour le faire avez-vous une idée ?
Merci d'avance :D


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum