forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 17 Déc 2017 03:28 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: étude Atelier + bureau années 1970
MessagePublié: 08 Déc 2017 17:57 
Expert

Inscrit le: 15 Nov 2011 12:58
Messages: 146
Bonjour,
Je réalise l'étude RT-ex d'un bâtiment des années 1970 d'environ 2 400 m². Chauffage gaz par aérotherme dans une majorité du bâtiment (atelier et une partie des bureaux)

J'ai un CEP qui me parait peu élevé au regarde des conso relevées sur factures et du DPE réalisé.
je pense que cela peut venir du scénario de chauffage de la méthode th-ex qui est sans doute différent de la réalité ( chauffage à 19°C aux heures de présence et réduction la nuit dans la partie bureau et atelier)...qu'en dites-vous?

J'ai fait une STD avec et sans équipement et c'est plus proche de la réalité....

Merci d'avance.
Yannick


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: étude Atelier + bureau années 1970
MessagePublié: 11 Déc 2017 10:48 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1743
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Que la STD soit assez proche et la RT dans les choux est un truisme (lapalissade, si vous préférez), ne vous faîtes pas plus de nœuds au cerveau pour ça, Beaurond. Une RT, ce n'est pas fait pour être réaliste.


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: étude Atelier + bureau années 1970
MessagePublié: 11 Déc 2017 11:04 
Expert

Inscrit le: 15 Nov 2011 12:58
Messages: 146
Bonjour Olivir,

C'est bien ce que je me disais mais bon ...

Merci


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: étude Atelier + bureau années 1970
MessagePublié: 11 Déc 2017 14:15 
Expert

Inscrit le: 15 Nov 2011 12:58
Messages: 146
Autre question concernant l'usage : il faut utiliser "Autre salle ou hall d'industrie" pour ce type de bâtiment?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: étude Atelier + bureau années 1970
MessagePublié: 11 Déc 2017 14:24 
Spécialiste

Inscrit le: 05 Mai 2010 15:37
Messages: 87
Beaurond ,

Pour avoir pratiquer pas mal la RT ex, les conso du moteur Th ne sont vraiment pas réaliste. Ce vient aussi de l'imprécision de pas mal de paramètres.
Et je vous confirme c est bien cet usage qui est le plus proche de votre bâtiment.

Et les imprécisions du moteur de calcul Th existant rendent encore plus précaire les études faisabilité demandées suivant les règles Th ex

Jérôme


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: étude Atelier + bureau années 1970
MessagePublié: 11 Déc 2017 14:41 
Expert

Inscrit le: 15 Nov 2011 12:58
Messages: 146
Merci Jérôme pour ce complément de réponse.

Je ne la pratique pas et préfère la STD mais certaines aides aux collectivité sont "majorés" si augmentation de la performance énergétique des bâtiments ors des travaux envisagés.
Cette amélioration doit être prouvé par un calcul RT-Ex et uniquement sur le Cep avec soit dans un dispositif d'aides -35% sur le Cep initial et dans l'autre -40 % sur le Cep ref.

J'ai plutôt fait des logements mais là c'st la première fois que je traite ce type de bâtiment...

Bonne après-midi

Yannick


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 2 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron