Page 1 sur 1

Cassette à détente directe

Publié : 16 mai 2018 16:00
par slaurent58
Bonjour,

Je souhaite saisir en calcul RT Ex. un système multi-splits. Pour le générateur pas de Pb, je saisis ma PAC air/air dans la base Edibatec. Mais pour l'émetteur, que dois-je saisir?, je ne trouve pas d'émetteur de type cassette à détente directe.
Merci de votre aide,

Re: Cassette à détente directe

Publié : 17 mai 2018 09:43
par Régis
II vous faut faire avec les choix du menu déroulant proposés par la méthode.
Voici comment je vous propose de la paramétrer :
2018-05-17_10h41_15.png
-Le menu déroulant ou est sélectionné "ventilo convecteur" est purement descriptif et n'a pas d'impact sur les calculs.
-Dans le 2em menu déroulant, ce qui correspond le mieux est "Soufflage d'air".
-Les puissances correspondant aux différentes vitesses devront êtres paramétrées à 0 car les consommations correspondantes sont déjà prise en compte via le cop de la PAC.
-Il n'y a pas de régulation de la batterie à débit d'eau régulée, on sélectionne donc "Autre cas".

Ici la page du manuel correspondante.
Suite à votre question, je viens de compléter ce manuel avec cet exemple.

Re: Cassette à détente directe

Publié : 17 mai 2018 13:44
par slaurent58
Merci pour cette réponse claire.
Cordialement,

Re: Cassette à détente directe

Publié : 27 sept. 2023 07:55
par Georges
Bonjour,
Pour faire suite à votre message on a également une puissance à indiquer en bas des puissances du ventilateur en fonction des vitesse pour la RT ex :
MicrosoftTeams-image.png
Si j'ai bien compris il faut mettre 0 partout, y compris pour la puissance RTEX?
D'avance merci

Re: Cassette à détente directe

Publié : 28 sept. 2023 13:27
par Régis
Le paramétrage de cet émetteur est pris en compte suivant différents contexte de calcul.
En RTex, c'est uniquement la puissance indiquée avec le logo RTex qui est pris en compte.
La puissance à grande, moyenne et petite vitesse n'est pas prise en compte en RTex.

Re: Cassette à détente directe

Publié : 03 oct. 2023 12:49
par Georges
Du coup cette puissance RTex n'est pas une moyenne des trois mais surement une moyenne pondérée, sauriez-vous comment l'on doit pondérer ces trois puissances? Ou peut-on rester sur la petite vitesse?

Re: Cassette à détente directe

Publié : 03 oct. 2023 13:32
par Régis
Non, il ne faut pas rester sur la petite vitesse qui favoriserait les résultats.
Il faut donc affecter un vitesse moyenne, mais effectivement, la méthode n'explique pas comment faire cette moyenne.
C'est donc à vous de faire ce calcul en le justifiant comme bon vous semble.