Cassette à détente directe

Posté : 16 mai 2018 16:00
par slaurent58
Bonjour,

Je souhaite saisir en calcul RT Ex. un système multi-splits. Pour le générateur pas de Pb, je saisis ma PAC air/air dans la base Edibatec. Mais pour l'émetteur, que dois-je saisir?, je ne trouve pas d'émetteur de type cassette à détente directe.
Merci de votre aide,

Re: Cassette à détente directe

Posté : 17 mai 2018 09:43
par Régis
II vous faut faire avec les choix du menu déroulant proposés par la méthode.
Voici comment je vous propose de la paramétrer :
2018-05-17_10h41_15.png
-Le menu déroulant ou est sélectionné "ventilo convecteur" est purement descriptif et n'a pas d'impact sur les calculs.
-Dans le 2em menu déroulant, ce qui correspond le mieux est "Soufflage d'air".
-Les puissances correspondant aux différentes vitesses devront êtres paramétrées à 0 car les consommations correspondantes sont déjà prise en compte via le cop de la PAC.
-Il n'y a pas de régulation de la batterie à débit d'eau régulée, on sélectionne donc "Autre cas".

Ici la page du manuel correspondante.
Suite à votre question, je viens de compléter ce manuel avec cet exemple.

Re: Cassette à détente directe

Posté : 17 mai 2018 13:44
par slaurent58
Merci pour cette réponse claire.
Cordialement,