Page 1 sur 1

Cep ref

Publié : 31 mai 2018 09:30
par valerie
Bonjour,

Je voulais m'assurer que c'était normal que le Cep ref passe de 107 kWhep/m².an à 68 avec le simple passage de chaudière gaz à réseau de chaleur.

Cordialement,

Renauld Valérie

Re: Cep ref

Publié : 31 mai 2018 11:52
par Régis
Oui, c'est normal.
Le détail du calcul du Cep réf se trouve au §1.2 des règles TH-CE ex de la RTex qui sont disponibles ici.

Re: Cep ref

Publié : 04 juin 2018 09:46
par Régis
En fonction du choix du système du projet rénove, le système de référence pris en compte sera différent.
Il faut savoir que le ballon de stockage utilisé avec un réseau urbain n'est pas pris en compte pour le projet de référence.
En revanche, le ballon de stockage utilisé avec une chaudière gaz est bien pris en compte pour le projet de référence.
On constate que ce ballon de stockage génère souvent beaucoup de pertes et explique une partie de la différence de résultat obtenue pour le Cep ref d'un réseau urbain avec stockage par rapport au Cep ref d'une chaudière gaz avec stockage.

Re: Cep ref

Publié : 05 juin 2018 07:32
par valerie
Merci pour cette réponse. Et trouvez-vous cohérent d'avoir un Cepref pour du logement collectif inférieur au niveau BBC effinergie rénovation?
En effet, je trouve cela étonnant, mais après avoir testé plein de simulations, je ne trouve pas la raison.

Merci par avance pour votre retour.

Re: Cep ref

Publié : 05 juin 2018 08:49
par Régis
C'est effectivement surprenant mais je n'ai pas d'explication.