Bonjour,
J'ai un résultat qui m'étonne sur une étude. Le projet initial possède une ventilation par ouverture des fenêtres.
Pour la rénovation, j'ai étudié une solution avec VMC Simple-flux et une autre avec VMC Double-flux avec échangeur de chaleur d'une efficacité de 85%.
Voici les CEP projet que j'obtiens avec ces solutions:
- VMC Simple-flux : CEP projet = 70,7 (chauffage 38,9; ECS 12,3; Eclairage 11,6; Aux ventil 7,2 et Aux génération 0,7)
- VMC Double-flux : CEP projet = 102,7 (chauffage 72,1; ECS 12,3; Eclairage 11,6; Aux ventil 5,7 et Aux génération 0,8)
Sachant que pour arriver à ces résultats, la solution VMC SF possède des débits plus importants et des puissances de ventilateur bien supérieures également..
Comment se fait-il que la version Double-flux soit aussi pénalisée ?
Merci d'avance.
Problème VMC Double-flux
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Problème VMC Double-flux
Je viens de trouver la cause du problème...
Pour retrouver des résultats cohérents en double-flux, j'ai interverti dans la zone le groupe "d'extraction" et le groupe "d'amenée d'air, pour avoir le traitement DF dans le groupe "d'entrée d'air" et le traitement SF dans le groupe "d'extraction".
Bien qu'en pratique le groupe "d'extraction" contient également les locaux servant à l'amenée d'air, vu que le groupe traiter en double-flux est à l'équilibre aéraulique.
Faut-il faire 2 groupes distincts pour les locaux d'amenées d'air et d'extraction traités en simple-flux ?
Et comment déterminer si le groupe en double-flux est un groupe d'amenée d'air ou d'extraction ?
Pour retrouver des résultats cohérents en double-flux, j'ai interverti dans la zone le groupe "d'extraction" et le groupe "d'amenée d'air, pour avoir le traitement DF dans le groupe "d'entrée d'air" et le traitement SF dans le groupe "d'extraction".
Bien qu'en pratique le groupe "d'extraction" contient également les locaux servant à l'amenée d'air, vu que le groupe traiter en double-flux est à l'équilibre aéraulique.
Faut-il faire 2 groupes distincts pour les locaux d'amenées d'air et d'extraction traités en simple-flux ?
Et comment déterminer si le groupe en double-flux est un groupe d'amenée d'air ou d'extraction ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Problème VMC Double-flux
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES