Différence puissance entre génération et somme des pièces

Message par cb2d » 08 sept. 2017 14:54

Bonjour à tous.

Lorsque je fais mes déperditions, j'ai des résultats qui me paraissent incohérents.
Dans la partie synthèse : les puissances indiqués sur la ligne Génération Bâtiment sont un peu inférieures à la somme des pièces.
Sur un projet j'ai une pièce qui a plus de déperditions que mon bâtiment.

Quand je vais dans l'onglet projet sur Pleiades et dans Partie par défaut 0, j'ai les bon totaux. mais ce ne sont pas les mêmes dans le rapport et la synthèse.

Si quelqu'un peut m'éclaircir, par avances merci
Cordialement !

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1744
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Différence puissance entre génération et somme des pièce

Message par olivir » 08 sept. 2017 22:27

Bonjour cb2d,

C'est normal, la norme appliquée suppose des infiltrations doublées dans chaque pièce et ne cumule pas les déperditions entre parties de bâtiment, cf.ici dans la doc en ligne.
Olivier Martinez