Différence besoins thermiques/P émetteurs

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Djej69 » 06 févr. 2018 16:01

Pour une étude RT2012 pour laquelle ne serait saisi aucune paroi intérieure, d'où provient la différence de puissance entre l'émetteur et le bâtiment (environ 10%) ?
je précise que je n'ai aucune surpuissance saisie.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Régis » 07 févr. 2018 13:43

Je ne comprend pas votre question.
Qu'appelez-vous puissance de l'émetteur ?
Qu'appelez-vous puissance du bâtiment ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Djej69 » 07 févr. 2018 15:23

Capture puissance emetteur.JPG
plutôt que puissance du bâtiment entendez besoin thermique du bâtiment


La pièce jointe « Capture puissance emetteur.JPG » n’est plus disponible
Puissance émetteur

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Djej69 » 07 févr. 2018 15:25

il y a eu une erreur lors de l'envoi du message:
Capture besoin thermique du bâtiment.JPG
besoin thermique du bâtiment

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Djej69 » 07 févr. 2018 15:25

Capture puissance emetteur.JPG
Puissance émetteur

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Caeli » 07 févr. 2018 16:29

IL n'y a qu'une seule pièce dans votre saisie ?
La EN12831 prévoit que certaines pièces d'un logement sont chauffées quand d'autres ne le sont pas d'où la somme de puissance des émetteurs supérieures aux deper de l'enveloppe.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Djej69 » 07 févr. 2018 17:51

Caeli a écrit : 07 févr. 2018 16:29 IL n'y a qu'une seule pièce dans votre saisie ?
La EN12831 prévoit que certaines pièces d'un logement sont chauffées quand d'autres ne le sont pas d'où la somme de puissance des émetteurs supérieures aux deper de l'enveloppe.
oui, je le sais, d'où mon interrogation sur la différence de valeur lorsque l'on saisit un seul volume (calcul RT)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Message par Régis » 08 févr. 2018 11:35

Votre question concerne donc un résultats de dimensionnement de chauffage (et pas un calcul de RT2012).
Je comprend donc mieux votre question.

Suivant la EN 12831, les infiltrations sont prises 2 fois en compte pour le dimensionnement par pièce mais pas pour le dimensionnement de la génération (voir ici dans le manuel).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr