Dimensionnement climatisation - paroi ouverte

Message par Thor » 06 mars 2016 18:20

Bonjour,

Je travaille sur un bâtiment à la géométrie un "peu" complexe :roll: J'ai entre autre des demi-niveaux et j'ai donc du définir des planchers ouverts. J'ai une (plusieurs en fait) pièce qui est donc à cheval sur 2 étages. Le problème est que je ne sais pas comment définir mes gains occupants dans ce type de local. Si j'ai 1000W de gain, dois je ...
1) Mettre 1000W dans chacune des deux parties ?
2) Mettre 500W dans chacune des deux parties ?
3) Mettre 1000W dans une des deux parties peu importe laquelle ?

Merci d'avance pour votre aide !

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3418
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dimnesionnement climatisation - paroi ouverte

Message par Régis » 07 mars 2016 12:24

Pour être cohérent, il faudra fusionner ces pièces (volume supérieur et volume inférieur) lors de l'exportation. Lors de cette fusion, les gains occupants seront sommés.

Vous pouvez donc :
2) Mettre 500W dans chacune des deux parties
3) Mettre 1000W dans une des deux parties peu importe laquelle

Mais pas :
1) Mettre 1000W dans chacune des deux parties
Sinon, vous aurez un total de 2000W sur l'ensemble du volume.
Régis Bacabara