Bonjour à tous,
Pour un dim.Chau.
Je bosse sur un bâtiment tertiaire (double flux, Bureaux et circulations chauffés) avec soufflage dans les bureaux et reprise dans les circulations. J'applique donc des bouches de soufflage dans mes bureaux mais dois je créer une bouche d'extraction dans mes circulations ?
Je ne pense pas que pour le dim. en chauffage le logiciel comprend que l'air extrait dans les circulations est chaud... Si je mets une extraction comptabilisant tous mes débits soufflés, je crains que le logiciel pense que c'est de l'air extérieur...
je pense donc ne mettre aucune extraction dans mes circulations.
De même qu'en est il pour mes sanitaires qui extraient de l'air chaud...
Ventilation double flux et reprise
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Ventilation double flux et reprise
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ventilation double flux et reprise
Il faut saisir les bouches tel que dans la réalité. Cela permet de prendre en compte les mouvement d'air entre les pièces.