Répartition déperdition inconnu

Message par Psi Thermique » 25 janv. 2017 08:58

Bonjour à tous,
lorsque j'affiche mes déperditions détaillées pour le dimensionnement chaud, les murs et menuiserie apparaissent sous l'appellation "inconnue"...
Fichiers joints
Détail déperditions.png
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3294
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Répartition déperdition inconnu

Message par Régis » 25 janv. 2017 12:15

Cela est lié au fait que la "nature" des murs et menuiseries n'aient pas été renseignées en bibliothèque.
2017-01-25_12h06_05.png

J'ai complété ici le manuel pour bien préciser cela.