Bonjour,
Encore moi pour des questions sur les résultats de mon étude de dimensionnement des besoins de chauffage :
1. Dans le fichier Excel exportable depuis les résultats, il y a un tableau appelé "Puissance par pièce". L'une des colonnes s'appelle "VMC". Cette valeur correspond-elle bien à la partie soufflage + compensation de l'extraction ? Le prétraitement de l'air neuf fait-il partie de la valeur "VMC" ?
2. Si l'air soufflé est issu d'une CTA définie dans Pléiades avec préchauffage, le calcul prend-il bien en compte la température de consigne définie dans l'élément CTA de la bibliothèque ? Et si cette température de consigne est inférieure à la température intérieure définie pour la pièce, où est intégrée le besoin de puissance nécessaire à amener la température de l'air soufflé à la température intérieure : dans la sortie "air introduit" ?
3. Sous Pléiades, dans l'onglet Sorties / Synthèse, que représente la colonne "Global" en kW ? J'ai l'impression que pour le projet, c'est la somme de Enveloppe + Ventilation + Prétraitement air neuf (je n'ai pas rentré de surpuissance). Mais pour une pièce, c'est la somme de Enveloppe + Ventilation seulement ?
4. Enfin, j'ai un problème concernant les résultats de certains locaux pour lesquels la valeur de prétraitement est nulle (la puissance est attribuée en air introduit) alors que l'air soufflé est relié sur une CTA avec échangeur, comme tous les autres locaux. En cherchant un peu, je me suis rendue compte que les CTA que j'avais créées dans la bibliothèque Pléiades ne correspondaient pas à la liste déroulante disponible au niveau des bouches de soufflage, que ce soit sous Alcyone ou Pléiades. Du coup, je n'ai plus la main sur les caractéristiques de ces CTA... voyez-vous d'où cela pourrait venir ? Y a-t-il un nombre maximal de CTA que l'on puisse créer pour cette application ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Dimensionnement chauffage - Compréhension des résutlats
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Dimensionnement chauffage - Compréhension des résutlats
1. Vous y retrouvez tout ce qui concerne la ventilation : air neuf et compensation d'extraction (pas les infiltrations).
2.
3. Cela représente votre résultat qui correspond au dimensionnement des émetteurs de chaque pièces et au dimensionnement de la génération.
En déroulant l'arborescence, vous aurez le détail de ce calcul pour chaque pièce:
En complément, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
4.
Alcyone proposera toujours les CTA tels qu'elle le sont dans la bibliothèque du logiciel (attention cependant à bien actualiser votre Alcyone si vous modifier les caractéristiques en bibliothèque logiciel : bouton "recharger la bibliothèque de pleiades").
Dans Pleiades, pour voir les caractéristiques de la CTA utilisée dans le projet, cliquez sur le bouton correspondant :
2.
Oui, si vous êtes en nouveau mode (utilisation des bouches et entrées d'air) et si la bouche de soufflage utilise bien le prétraitement paramétré en bibliothèque :Cro a écrit :i l'air soufflé est issu d'une CTA définie dans Pléiades avec préchauffage, le calcul prend-il bien en compte la température de consigne définie dans l'élément CTA de la bibliothèque ?
Ce sera pris en compte via la puissance proposée au niveau de l'émetteur de la pièce, donc dans la colonne "Total". La valeur de la puissance nécessaire au pré-traitement se retrouvera dans la colonne pré-traitement de l'Excel.Cro a écrit :Et si cette température de consigne est inférieure à la température intérieure définie pour la pièce, où est intégrée le besoin de puissance nécessaire à amener la température de l'air soufflé à la température intérieure : dans la sortie "air introduit" ?
3. Cela représente votre résultat qui correspond au dimensionnement des émetteurs de chaque pièces et au dimensionnement de la génération.
En déroulant l'arborescence, vous aurez le détail de ce calcul pour chaque pièce:
En complément, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
4.
Les CTA proposées sont celle disponibles dans le projet, pas dans la bibliothèque du logiciel.Cro a écrit :l'air soufflé est relié sur une CTA avec échangeur, comme tous les autres locaux. En cherchant un peu, je me suis rendue compte que les CTA que j'avais créées dans la bibliothèque Pléiades ne correspondaient pas à la liste déroulante disponible au niveau des bouches de soufflage, que ce soit sous Alcyone ou Pléiades.
Cro a écrit :Du coup, je n'ai plus la main sur les caractéristiques de ces CTA... voyez-vous d'où cela pourrait venir ?
Alcyone proposera toujours les CTA tels qu'elle le sont dans la bibliothèque du logiciel (attention cependant à bien actualiser votre Alcyone si vous modifier les caractéristiques en bibliothèque logiciel : bouton "recharger la bibliothèque de pleiades").
Dans Pleiades, pour voir les caractéristiques de la CTA utilisée dans le projet, cliquez sur le bouton correspondant :
Non.Cro a écrit :Y a-t-il un nombre maximal de CTA que l'on puisse créer pour cette application ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Dimensionnement chauffage - Compréhension des résutlats
Merci beaucoup, c'est clair !