forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 13 Déc 2017 00:45 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Locaux chauffés hors cadre RT
MessagePublié: 27 Juin 2017 16:04 
Habitué

Inscrit le: 25 Avr 2017 09:18
Messages: 31
Re-bonjour...

Petite demande de précision sur des locaux en sous-sol qui sont chauffés à 15° mais qui sont hors périmètre RT2012 (locaux serveurs, techniques, ...).
Je souhaite calculer les besoins de chauffage pour ces locaux. Conformément à ce qui est écrit ici :
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... _Chauffage

J'ai inclus ces locaux dans une zone RT et j'ai spécifié qu'ils devaient être exclus de la SURT et du champ d'application RT. Or, cela a pour effet dans le calcul RT uniquement de supprimer la paroi déperditive entre les locaux en sous-sol et les locaux supérieurs chauffés à 19°. Pléiades ne devrait-il pas calculer un coefficient b dans ce cas ? Ou bien ces locaux sont-ils considérés par la RT comme des locaux chauffés supérieurs à 12° n'impliquant pas de déperditions ?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Locaux chauffés hors cadre RT
MessagePublié: 28 Juin 2017 10:19 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Non, il n'y a pas de déperdition à prendre en compte vers ces locaux et donc pas de coefficient b à prendre en compte.
On utilise cette fonction d'exclusion de la RT pour les locaux de process par exemple.
Imaginons que vous ayez une chambre froid, il serait très pénalisant de prendre en compte un contact, même avec coefficient b.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Locaux chauffés hors cadre RT
MessagePublié: 28 Juin 2017 13:44 
Habitué

Inscrit le: 25 Avr 2017 09:18
Messages: 31
Merci beaucoup pour ce retour.
Je comprends l'exemple de la chambre froide. Il faut alors bien avoir conscience à la lecture des résultats RT que cela n'intègre pas les déperditions vers ce type de locaux.
Bon après-midi.


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 2 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron