Re-bonjour...
Petite demande de précision sur des locaux en sous-sol qui sont chauffés à 15° mais qui sont hors périmètre RT2012 (locaux serveurs, techniques, ...).
Je souhaite calculer les besoins de chauffage pour ces locaux. Conformément à ce qui est écrit ici :
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... _Chauffage
J'ai inclus ces locaux dans une zone RT et j'ai spécifié qu'ils devaient être exclus de la SURT et du champ d'application RT. Or, cela a pour effet dans le calcul RT uniquement de supprimer la paroi déperditive entre les locaux en sous-sol et les locaux supérieurs chauffés à 19°. Pléiades ne devrait-il pas calculer un coefficient b dans ce cas ? Ou bien ces locaux sont-ils considérés par la RT comme des locaux chauffés supérieurs à 12° n'impliquant pas de déperditions ?
Locaux chauffés hors cadre RT
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Locaux chauffés hors cadre RT
Non, il n'y a pas de déperdition à prendre en compte vers ces locaux et donc pas de coefficient b à prendre en compte.
On utilise cette fonction d'exclusion de la RT pour les locaux de process par exemple.
Imaginons que vous ayez une chambre froid, il serait très pénalisant de prendre en compte un contact, même avec coefficient b.
On utilise cette fonction d'exclusion de la RT pour les locaux de process par exemple.
Imaginons que vous ayez une chambre froid, il serait très pénalisant de prendre en compte un contact, même avec coefficient b.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Locaux chauffés hors cadre RT
Merci beaucoup pour ce retour.
Je comprends l'exemple de la chambre froide. Il faut alors bien avoir conscience à la lecture des résultats RT que cela n'intègre pas les déperditions vers ce type de locaux.
Bon après-midi.
Je comprends l'exemple de la chambre froide. Il faut alors bien avoir conscience à la lecture des résultats RT que cela n'intègre pas les déperditions vers ce type de locaux.
Bon après-midi.