Page 1 sur 1

Scénarios de chauffage

Publié : 07 déc. 2017 14:37
par Aurelia
Bonjour,

Je souhaite faire une simulation avec une PAC qui fonctionne au dessus de 5°C avec un certain scénario de chauffage et rajouter une chaudière qui fonctionnerait en dessous de 5°C lorsque la PAC devient moins performante.

Comment modéliser cela sur Comfie Pléiades ? Car lorsque je mets les deux équipements, ils fonctionnent en même temps mais je n'arrive pas à les faire marcher indépendamment.

Merci beaucoup

Re: Scénarios de chauffage

Publié : 07 déc. 2017 14:44
par Régis
Le logiciel ne permet pas de faire cela.

Re: Scénarios de chauffage

Publié : 07 déc. 2017 17:23
par Ludovic_B
Bonjour,
Je reviens sur la réponse de mon collègue pour le contredire...
Il est possible de faire une cascade en RT2012 et STD, ou l'on définie une PAC en générateur 1 et une chaudière en générateur 2.
Il suffit de rajouter une condition sur le fonctionnement de la PAC grâce aux limite de fonctionnement de celle-ci. Il faut dire que la pac ne fonctionne pas si la température de source amont est inférieure à 5°C. (paramètrage au niveau de la PAC et non de la génération).
Au dessous de 5°C, la PAC sera en arrêt. La chaudière, en priorité 2, prendra alors le relai.
Cdlt,

Re: Scénarios de chauffage

Publié : 14 déc. 2017 12:11
par Aurelia
Merci !