Page 1 sur 1

Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 06 févr. 2018 16:01
par Djej69
Pour une étude RT2012 pour laquelle ne serait saisi aucune paroi intérieure, d'où provient la différence de puissance entre l'émetteur et le bâtiment (environ 10%) ?
je précise que je n'ai aucune surpuissance saisie.

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 07 févr. 2018 13:43
par Régis
Je ne comprend pas votre question.
Qu'appelez-vous puissance de l'émetteur ?
Qu'appelez-vous puissance du bâtiment ?

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 07 févr. 2018 15:23
par Djej69
Capture puissance emetteur.JPG
plutôt que puissance du bâtiment entendez besoin thermique du bâtiment


La pièce jointe « Capture puissance emetteur.JPG » n’est plus disponible
Puissance émetteur

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 07 févr. 2018 15:25
par Djej69
il y a eu une erreur lors de l'envoi du message:
Capture besoin thermique du bâtiment.JPG
besoin thermique du bâtiment

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 07 févr. 2018 15:25
par Djej69
Capture puissance emetteur.JPG
Puissance émetteur

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 07 févr. 2018 16:29
par Caeli
IL n'y a qu'une seule pièce dans votre saisie ?
La EN12831 prévoit que certaines pièces d'un logement sont chauffées quand d'autres ne le sont pas d'où la somme de puissance des émetteurs supérieures aux deper de l'enveloppe.

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 07 févr. 2018 17:51
par Djej69
Caeli a écrit : 07 févr. 2018 16:29 IL n'y a qu'une seule pièce dans votre saisie ?
La EN12831 prévoit que certaines pièces d'un logement sont chauffées quand d'autres ne le sont pas d'où la somme de puissance des émetteurs supérieures aux deper de l'enveloppe.
oui, je le sais, d'où mon interrogation sur la différence de valeur lorsque l'on saisit un seul volume (calcul RT)

Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs

Publié : 08 févr. 2018 11:35
par Régis
Votre question concerne donc un résultats de dimensionnement de chauffage (et pas un calcul de RT2012).
Je comprend donc mieux votre question.

Suivant la EN 12831, les infiltrations sont prises 2 fois en compte pour le dimensionnement par pièce mais pas pour le dimensionnement de la génération (voir ici dans le manuel).