Publié : 28 mars 2019 15:20
par Djej69
lors d'un calcul de déperditions d'un logement collectif comportant 3 niveaux, les puissances du niveau 2 sont plus élevées.
Est dû au fait que le calcul prend en compte l'hypothèse d'une température des pièces adjacentes de 5° inférieure ?
les planchers intermédiaires n'étant pas isolés.

Re: Niveau intermédiaire

Publié : 28 mars 2019 15:36
par Régis
Cela peut effectivement être lié à la "température mitoyenne autre partie du bâtiment" issu des la saisie de "Partie de Bâtiment".

Re: Niveau intermédiaire

Publié : 01 avr. 2019 15:31
par sebastien38
J'ai déjà eu ce problème, et je confirme que c'est dû aux déperditions par les deux planchers haut et bas.