Bonjour à tous.
Nouvel utilisateur de Pleiades/Comfie, je voulais savoir où en étaient les améliorations concernant le réglage du bypass de la double flux entre hiver/été.
Merci
J.
Bypass double flux
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Cela devrait arriver, en attendant, il est possible de le faire en utilisant les scénarios annuels.
Pour cela, il faut juste savoir qu'avoir une double-flux est équivalente à une réduction de débit.
Récupérer 80% de la chaleur de la pièce, c'est comme si on n'envoyait que 20% du débit de ventilation.
Du coup, en jouant sur le débit, on peut arriver à simuler le bypass.
Par exemple :
Le débit réel de ventilation est de 0.6 v/h et la récupération de 80%.
En hiver, vous mettez une ventilation de 0.6 multiplié par 0.2 (20% non récupéré) = 0.12 v/h et en été, vous mettez une ventilation de 0.6 v/h.
Meilleures salutations
Pour cela, il faut juste savoir qu'avoir une double-flux est équivalente à une réduction de débit.
Récupérer 80% de la chaleur de la pièce, c'est comme si on n'envoyait que 20% du débit de ventilation.
Du coup, en jouant sur le débit, on peut arriver à simuler le bypass.
Par exemple :
Le débit réel de ventilation est de 0.6 v/h et la récupération de 80%.
En hiver, vous mettez une ventilation de 0.6 multiplié par 0.2 (20% non récupéré) = 0.12 v/h et en été, vous mettez une ventilation de 0.6 v/h.