Bypass double flux

Message par El Niño » 04 mars 2008 12:10

Bonjour à tous.
Nouvel utilisateur de Pleiades/Comfie, je voulais savoir où en étaient les améliorations concernant le réglage du bypass de la double flux entre hiver/été.

Merci
J.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 04 mars 2008 17:11

Cela devrait arriver, en attendant, il est possible de le faire en utilisant les scénarios annuels.

Pour cela, il faut juste savoir qu'avoir une double-flux est équivalente à une réduction de débit.

Récupérer 80% de la chaleur de la pièce, c'est comme si on n'envoyait que 20% du débit de ventilation.

Du coup, en jouant sur le débit, on peut arriver à simuler le bypass.

Par exemple :

Le débit réel de ventilation est de 0.6 v/h et la récupération de 80%.

En hiver, vous mettez une ventilation de 0.6 multiplié par 0.2 (20% non récupéré) = 0.12 v/h et en été, vous mettez une ventilation de 0.6 v/h.

Meilleures salutations