Bonjour, j'ai déjà repéré un "problème" sur plusieurs calculs et je viens encore de le remarquer.
Le résultat d'un calcul de bbio pour un bâtiment est différent de la somme des bbio intermédiaires des 3 composantes.
Peut être y a-t-il un détail de la méthode qu induit ce genre de résultat, mais je ne vois pas comment a priori, car je suis persuadé d'avoir observé ce genre d'écart (relatif, on parle de 0.1 ou 0.2 points)dans les 2 sens.
Voir l'image jointe : Pléiades m'indique 30.4 pts pour le chauffage et 15 pts pour l'éclairage, pour un total de 45.6 ! Dans ce cas-ci c'est défavorable, mais j'ai vu l'inverse aussi.
Est-ce normal et accepté ? A quoi cela est-il dû ?
PS : désolé, j'ai enregistré le message dans la mauvaise section du forum
Bug de calcul du bbio ?
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Bug de calcul du bbio ?
Bonjour,
Cela ressemble beaucoup à un problème d'arrondi au dixième :
chauffage : 2 x 15.20 = 30.4
éclairage : 5 x 3.04 = 15.2
total : 45.6 pts OK
Cela ressemble beaucoup à un problème d'arrondi au dixième :
chauffage : 2 x 15.20 = 30.4
éclairage : 5 x 3.04 = 15.2
total : 45.6 pts OK