Bonjour,
Dans le cadre d'un stage portant sur la caractérisation du bâtiment dans un modèle de production de chauffage et d'ECS, on a réalisé une étude de sensibilité sur les facteurs influents sur la consommation annuelle de chauffage et de l'ECS.
Cette étude est réalisé sous les utilitaires réglementaires RT2012 et thermiques : Pléiades Comfie, Perrenoud, ClimaWin et BOOST.
Le bâtiment étudié est un bâtiment collectif de 34 logements, d'une hauteur de 12,5m et d'une surface au sol de 375m².
Le chauffage est assurée soit par une chaufferie hybride (PAC 16kW avec chaudière gaz de 165kW) soit par une chaudière gaz.
L'ECS est produite par la chaudière gaz avec un ballon de 750l.
La VMC est une simple flux et les fenêtres sont du double vitrage 4/16(Ar)/4.
Durant cette étude, on a étudié une centaine de facteurs.
Pour chaque facteur étudié, on a réalisé une simulation dans les zones climatiques H1b (Nancy), H2b (La Rochelle) et H3 (Nice).
Sur l'ensemble de ces facteurs, une vingtaine de facteurs sont considérés influents.
On a noté aussi un divergence des résultats selon les utilitaires utilisés.
Un compte rendu des résultats est disponible avec ce message.
Auriez-vous des commentaires, analyses, critiques, points à éclaircir concernant ces résultats ?
Etude de sensibilité dans le bâtiment
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Etude de sensibilité dans le bâtiment
- Pièces jointes
-
- CompteRenduEtudeDeSensibilité.pdf
- Compte rendu étude de sensibilité
- (537.04 Kio) Téléchargé 757 fois
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Etude de sensibilité dans le bâtiment
Bonjour,
La description de vos intrants est très orientée calculs réglementaires. En fait, votre analyse, elle-même est influencée par ce choix. Par exemple, vous n'avez pas fait varier l'inertie dans les STD, guidée par des définitions simplistes de Th-(B)CE. De la même façon, vous auriez pu faire varier la perméabilité à l'air dans P+C
L'analyse reste très intéressante, je n'ai pas repéré de divergence majeure si ce n'est la nature du plancher bas qui a moins d'influence sous P+C. Que ce soit le cas en STD ne m'étonne pas, on en a pas mal parlé ici mais je ne comprends pas que ce soit aussi le cas avec le moteur réglementaire
La description de vos intrants est très orientée calculs réglementaires. En fait, votre analyse, elle-même est influencée par ce choix. Par exemple, vous n'avez pas fait varier l'inertie dans les STD, guidée par des définitions simplistes de Th-(B)CE. De la même façon, vous auriez pu faire varier la perméabilité à l'air dans P+C
L'analyse reste très intéressante, je n'ai pas repéré de divergence majeure si ce n'est la nature du plancher bas qui a moins d'influence sous P+C. Que ce soit le cas en STD ne m'étonne pas, on en a pas mal parlé ici mais je ne comprends pas que ce soit aussi le cas avec le moteur réglementaire
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Etude de sensibilité dans le bâtiment
Bonjour,
Je ne parviens pas à voir les résultats de l'étude de sensibilité en RT2012.
Pouvez vous m'expliquer comment récupérer les résultats de l'analyse?
Merci par avance.
Je ne parviens pas à voir les résultats de l'étude de sensibilité en RT2012.
Pouvez vous m'expliquer comment récupérer les résultats de l'analyse?
Merci par avance.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Etude de sensibilité dans le bâtiment
C'est indiqué ici dans le manuel au §3.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES