Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
Jeremy
Spécialiste
Messages : 62
Inscription : 24 nov. 2007 18:57
Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Contact :

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par Jeremy » 21 juil. 2010 09:57

OK. Alors pour ce qui est des débits réglementaires, voir le Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Il existe un RSDT (RSD type) qui date un peu.
En logement il y a aussi les réglementations de 1982/83, et pour les locaux professionnels le Code du Travail.

Ensuite, en simple-flux, le débit Qv correspond uniquement à l'extraction (ou à l'insufflation). Dans ton exemple, Qv = 20 (cuisine) +15 (SDB-WC) = 35 m3/h. Ton doc indique simplement que les pièces principales doivent comporter des entrées d'air suffisantes pour permettre à ce débit d'être extrait par ailleurs. On ne somme pas les deux.

Mais le débit en cuisine doit aussi pouvoir atteindre 75 m3/h en pointe, donc il faut une centrale de 90 m3/h au total avec une bouche double débit en cuisine (avec interrupteur ou tirette temporisée).

En double-flux, on insuffle et on extrait grosso-modo le même débit Qv (bien qu'on puisse mettre le bâtiment en légère surpression ou dépression en paramétrant la centrale) et celui-ci est souvent supérieur aux débits hygiéniques (en logement : 25 à 40 m3/h par bouche de soufflage, avec 1 bouche/chambre et 2 bouches/salon).

Va voir sur les sites des fabricants de VMC : en général ils font des récaps réglementaires. A valider tout de même par la suite.

jguittet
Membre
Messages : 7
Inscription : 28 juin 2010 09:03

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par jguittet » 21 juil. 2010 10:00

Super ! Merci beaucoup !

EC
Expert
Messages : 138
Inscription : 30 juil. 2009 15:43
Localisation : NeoTIM (Albi)
Contact :

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par EC » 05 oct. 2010 11:56

Petite précision qui me semble utile à celles et ceux qui utilisent la superbe calculatrice de Olivir.
Il faut mettre des "." et non des "," car sinon, et bizarrement, ca donne aussi un résultat mais qui n'a rien à voir.

Je m'en suis rendu compte en reprogrammant la formule sous Excel pour traiter des données en série et comme j'obtenais pas les mêmes résultats, j'ai cherché d'où cela pouvait provenir.

Si Olivir peut préciser cela sur son widget, ce serait super, ou contraindre l'utilisation du point au lieu de la virgule.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par olivir » 05 oct. 2010 13:20

Bonjour EC,

Merci beaucoup pour m'avoir remonté ce bug !

J'ai corrigé en contraignant l'utilisation du "." à la place de la ",", cela devrait fonctionner maintenant sur la version web server, dîtes-moi si ce n'est pas le cas. Pour la version widget indépendant, cela va suivre rapidement...
EC a écrit :Il faut mettre des "." et non des "," car sinon, et bizarrement, ca donne aussi un résultat mais qui n'a rien à voir.
Arf oui, ça tronquait au niveau de la virgule :oops:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

EC
Expert
Messages : 138
Inscription : 30 juil. 2009 15:43
Localisation : NeoTIM (Albi)
Contact :

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par EC » 05 oct. 2010 13:41

Oui ca m'a l'air Nickel !

Merci, j'attends avec impatience la version widget.

Elian

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par olivir » 06 oct. 2010 11:45

EC a écrit : [...] m'en suis rendu compte en reprogrammant la formule sous Excel pour traiter des données en série [...].
Votre traitement de données en série m'a inspiré, j'ai ajouté un "historique" des calculs effectués, qui est facilement copiable dans un tableur :

Image

Cela ne fonctionne pas, en mode webserver, avec FF... je vais essayer de trouver pourquoi et corriger :(

Attention, il faut maintenant presser "Entrée" dans les champs de valeurs pour que le calcul s'effectue (ne se fait plus en même temps qu'on modifie la valeur).

En attendant que le widget soit sur le dépôt officiel, vous pouvez récupérer tout de suite ici la version 1.8 pour Opera.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Message par olivir » 07 juil. 2011 10:16

Toujours dans l'idée d'améliorer cette calculette, je suis curieux des résultats que vous obtenez pour Cf (coefficient de forme adimensionnel) !

Si vous le voulez bien, faites-moi part de vos résultats ici pour une petite étude statistique ;)

N'hésitez pas à répondre plusieurs fois si vous avez plus d'un résultat :lol:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre