Résultats RT2012 dans rapports P+C

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2535
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Résultats RT2012 dans rapports P+C

Message par olivir » 07 août 2015 10:17

Bonjour,

Le 1er paragraphe du rapport résume les résultats réglementaires mais quand on a plusieurs bâtiments, comment procède-t-il ?

Ne pourrait-on pas retrouver à cet endroit le même genre de tableau qui s'affiche dans la synthèse de P+C ?

Un autre petit point. Toujours quand on a plusieurs bâtiments, la rapport enchaîne les informations sans un saut de page... Ce serait pas mal d'en prévoir entre les parties dédiées à des bâtiments différents ;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Résultats RT2012 dans rapports P+C

Message par Ludovic_B » 10 août 2015 11:31

Bonjour,
Le bilan conforme / non conforme du premier paragraphe prend en compte l'ensemble des bâtiments (idem onglet de synthèse rt2012). Il faut que tous les bâtiments soient conformes pour que la conformité soit affichée.

Il n'y a pas de tableau récap par bâtiment (bbio / cep) mais on peut tout à fait en réaliser un en générant un nouveau modèle. L'utilisation du modèle rtf reste sensible mais, sur le principe, il faut rajouter une boucle sur les bâtiments :
\scan(batiment), noeof\
\scanentry(batiment)\


\endscan(batiment)\

en ajoutant, à l'intérieur un tableau comprenant:

\batiment :bbio\ points
\batiment :cep\ kWh EP

Si tu souhaites mettre les résultats de Tic, il faut refaire des boucles imbriquées comprenant les \groupe :tic\ comme c'est fait plus bas dans le rapport de bas. (plus lourd)

Idem pour les sauts de page, il peuvent être rajoutés dans un modèle personnalisé.
Il reste difficile de définir un modèle par défaut pouvant convenir à tout le monde, certains jugeant que des informations sont superflues tandis que d'autres les jugent primordiales!

Nota, des filtres sur le rapport RT permettant de supprimer les hypothèses "indigestes" (notamment sur les verres saisis en détaillés) vont être rajoutés dans la prochaine version. Ceux-ci seront livrés en même temps que le rapport RTex (prévu fin Aout début septembre)

Ludo
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Répondre