Page 1 sur 1

SMEA négative

Publié : 24 avr. 2017 17:05
par Jonath
Bonjour,

Actuellement, il n'est pas possible d'entrer une SMEA négative dans la bibliothèque ventilation.

Ce serait pourtant bien pratique pour les configurations bizarres. J'ai un certain nombres de configurations préenregistrées dans ma bibliothèque, mais pour les projets en montagne, j'ai souvent des projets avec un grand nombre de salle de bain et de WC.

Plutôt que d'essayer de me créer une bibliothèque énorme avec toutes les configurations possibles et imaginables, j'ai créé un objet "bouche d'extraction SdB supplémentaire" et un objet "bouche d'extraction WC supplémentaire" issus de l'avis technique, ce qui augmente mon Qvarep.

Par contre, je ne peux pas faire la même chose pour le SMEA car il me faut un SMEA négatif pour les salles de bain et WC supplémentaire.

Re: SMEA négative

Publié : 25 avr. 2017 09:24
par Régis
En STD, les entrée d'air sont positives ou négatives en fonction des pression (cela se gère automatiquement via le calcul aéraulique).
En RT, le moteur de calcul ne va pas accepter une entrée d'air négative. ce n'est donc pas possible.

Re: SMEA négative

Publié : 25 avr. 2017 11:21
par Jonath
Le moteur non, mais si j'ai plusieurs entrées d'air, le logiciel fait la somme avant de l'envoyer au moteur, non ?

Et cette somme restera bien évidemment positive :)

Par contre si chaque entrée d'air est envoyée indépendamment au moteur, effectivement ça va poser problème :|

Re: SMEA négative

Publié : 25 avr. 2017 11:57
par Régis
Effectivement, chaque entrée d'air est envoyée au moteur... d'où le problème.