SMEA négative

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Jonath
Omniscient
Messages : 758
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

SMEA négative

Message par Jonath » 24 avr. 2017 17:05

Bonjour,

Actuellement, il n'est pas possible d'entrer une SMEA négative dans la bibliothèque ventilation.

Ce serait pourtant bien pratique pour les configurations bizarres. J'ai un certain nombres de configurations préenregistrées dans ma bibliothèque, mais pour les projets en montagne, j'ai souvent des projets avec un grand nombre de salle de bain et de WC.

Plutôt que d'essayer de me créer une bibliothèque énorme avec toutes les configurations possibles et imaginables, j'ai créé un objet "bouche d'extraction SdB supplémentaire" et un objet "bouche d'extraction WC supplémentaire" issus de l'avis technique, ce qui augmente mon Qvarep.

Par contre, je ne peux pas faire la même chose pour le SMEA car il me faut un SMEA négatif pour les salles de bain et WC supplémentaire.
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: SMEA négative

Message par Régis » 25 avr. 2017 09:24

En STD, les entrée d'air sont positives ou négatives en fonction des pression (cela se gère automatiquement via le calcul aéraulique).
En RT, le moteur de calcul ne va pas accepter une entrée d'air négative. ce n'est donc pas possible.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jonath
Omniscient
Messages : 758
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: SMEA négative

Message par Jonath » 25 avr. 2017 11:21

Le moteur non, mais si j'ai plusieurs entrées d'air, le logiciel fait la somme avant de l'envoyer au moteur, non ?

Et cette somme restera bien évidemment positive :)

Par contre si chaque entrée d'air est envoyée indépendamment au moteur, effectivement ça va poser problème :|
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: SMEA négative

Message par Régis » 25 avr. 2017 11:57

Effectivement, chaque entrée d'air est envoyée au moteur... d'où le problème.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre