Commander bypass et occultations sur sonde

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Charles MOEYS
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 04 févr. 2014 12:17

Commander bypass et occultations sur sonde

Message par Charles MOEYS » 19 juin 2017 11:15

Bonjour

Une double suggestion qui serait très utile (et que sauf erreur de ma part ce n'est pas encore possible) pour avoir des STD plus réalistes :
Utiliser le même système de sonde virtuelle de température ( qui est utilisée pour les scénarios de ventilation externe avec condition), et le mettre en place pour déclencher automatiquement de BYPASS de la CTA double flux (comme c'est le cas sur la vraie machine)
et la même chose pour les scénarios d'occultation (en gros le store se baisse quand il commence à faire trop chaud à l'intérieur).

Merci

Charles

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Commander bypass et occultations sur sonde

Message par Régis » 19 juin 2017 11:33

En STD, nous avons repris les conditions de by-pass de l'échangeur telles qu'elles sont en RT2012 (voir ici dans le manuel). Il est donc bien possible de by-passer en fonction des températures.

La demande concernant les occultations avec conditions a été faite via le ticket 3473.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Charles MOEYS
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 04 févr. 2014 12:17

Re: Commander bypass et occultations sur sonde

Message par Charles MOEYS » 19 juin 2017 13:58

Merci pour ces réponses.

Basiquement nous ne rentrons pas d'équipement ventilation, juste dans l'onglet STD, sur la zone, le scénario de ventilation + la puissance électrique, l'efficacité échangeur et la case By-pass (avec le réglage des semaines de by pass.

Mais si cela permet de faire ça, nous saisirons un équipement / échangeur.

Cordialement

Charles

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Commander bypass et occultations sur sonde

Message par Stephane_T » 24 mars 2020 14:46

Depuis quelques mois, le contrôle de by-pass de la RT2012 est utilisable sur les by-pass des échangeurs appliqués aux zones thermiques (ventilation par scénarios), c'est-à-dire sans avoir à saisir les équipements de ventilation (ventilation détaillée).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre