forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 12 Déc 2017 22:37 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 11 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 20 Nov 2017 14:44 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 188
Bonjour,

Il semblerait que les linéiques "refend sur toiture" (DC 2.1.1-Pl. en béton plein ou en béton cellulaire isolé au-dessus Refend tout matériau. Plancher en béton plein ou en béton cellulaire isolé au-dessus Ri ≥ 4 - 10 ≤ ep ≤ 35 - 10 ≤ er ≤ 35) ne fonctionnent pas correctement :

Erreur : Attention, le pont linéique 'Tomb - Refend sur toiture terrasse' de la paroi 'Refend 13/11' a un ψ1 dont le contact 'chaufferie' n'est pas correctement défini.
Erreur : Attention, le pont linéique 'Tomb - Refend sur toiture terrasse' de la paroi 'Refend 45/10' a un ψ1 dont le contact 'espace de vie et repas 02' n'est pas correctement défini.
Erreur : Attention, le pont linéique 'Tomb - Refend sur toiture terrasse' de la paroi 'Refend 54/5' a un ψ1 dont le contact 'salle motricité 02' n'est pas correctement défini.
Erreur : Attention, le pont linéique 'Tomb - Refend sur toiture terrasse' de la paroi 'Refend 53/5' a un ψ1 dont le contact 'salle motricité 02' n'est pas correctement défini.
Erreur : Attention, le pont linéique 'Tomb - Refend sur toiture terrasse' de la paroi 'Refend 52/8' a un ψ1 dont le contact 'matériel' n'est pas correctement défini.
Erreur : Attention, le pont linéique 'Tomb - Refend sur toiture terrasse' de la paroi 'Refend 61/4' a un ψ1 dont le contact 'dortoir 02' n'est pas correctement défini.

L'affection se fait pourtant correctement mais au calcul, le contact vers l'extérieur se perd.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 21 Nov 2017 16:04 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 18 Oct 2006 17:01
Messages: 1052
Localisation: IZUBA énergies, Sète
Bonjour,

Nous n'arrivons pas à reproduire votre bug. Pouvez-vous envoyer votre sauvegarde au support (support.pleiades@izuba.fr) afin que nous testions ?

Merci d'avance.


Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 23 Nov 2017 14:32 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 188
Il semblerait que l'affection du psi1 ne marche pas. Il ne prend pas bien en compte l'extérieur.

Je fais :
- psi1 salle de gauche
- ps2 salle de droite
- espace non chauffé : extérieur

Or seulement le ps2 donne sur l'extérieur

voir PJ


Pièces jointes:
Sans titre.png
Sans titre.png [ 694.18 Kio | Consulté 204 fois ]
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 27 Nov 2017 10:42 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Pouvez-vous me transmettre par mail la saisie du Modeleur correspondante pour analyse ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 27 Nov 2017 12:12 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Il y a effectivement une phénomène bizarre sur ce pont thermique.
En re-créant des ponts thermiques et en les utilisant, nous n'arrivons pas à reproduire ce bug.
Nous vous invitons donc à supprimer ce pont thermique de votre bibliothèque et à le recréer pour enfin pouvoir l'utiliser correctement.

Nous ne comprenons pas comment un pont thermique provoquant ce bug a peu être obtenu. Ce pont thermique est-il issu d'une très vieille version du logiciel ?

Si vous arrivez à nous donner des éléments sur ce qui a peu provoquer cela, nous sommes preneur...


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 28 Nov 2017 11:26 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 188
Non il s'agit de linéiques créées avec la nouvelle version.

D'ailleurs le problème s'applique également pour tous refends vers plancher haut ou plancher bas, même refend sur TP

à vérifier pour Th U ex


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 28 Nov 2017 17:03 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 18 Oct 2006 17:01
Messages: 1052
Localisation: IZUBA énergies, Sète
Malgré une démonstration du bug par Luc à distance, je viens encore de passer 2 heures à essayer de reproduire le problème sans succès sur ma machine.

Est-ce que quelqu'un d'autre à le même problème et réussi à le reproduire systématiquement ?

Merci d'avance.


Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 28 Nov 2017 17:51 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 18 Oct 2006 17:01
Messages: 1052
Localisation: IZUBA énergies, Sète
Ça y est, je l'ai eu ! Il était vicelard celui-là de bug.


Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 28 Nov 2017 18:06 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 188
Image


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 29 Nov 2017 11:53 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 188
Une date pour MAJ?

parce que là j'en ai vraiment beaucoup sur mon projet :)


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: linéique Refend sur Toiture
MessagePublié: 04 Déc 2017 12:38 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Excusez nous de vous répondre que maintenant.
Vous avez certainement constaté que la mise à jour a été disponible rapidement (le lendemain de votre message).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 4 invités