Page 1 sur 1

Indice d'isolation

Publié : 24 janv. 2019 11:00
par sebastien38
Bonjour,

il est souvent demandé (dans les programmes de ZAC notamment) de calculer un indice d'isolation défini par :

I = déperditions RT/SHAB

les déperditions RT étant trouvées ici dans le rapport :
isol.JPG
Pensez vous qu'il est possible d'implémenter un bouton dans l'éditeur permettant de calculer ça directement dans Pléiades plutôt que de devoir éditer le rapport à chaque variante de calcul ?

Cordialement

Re: Indice d'isolation

Publié : 25 janv. 2019 10:24
par Régis
Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs informatiques via le ticket 4624.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.

Re: Indice d'isolation

Publié : 04 févr. 2019 09:24
par Ludovic_B
Bonjour,
Cette amélioration sera disponible dans les prochaines versions. Il faudra se rendre dans "Déperditions statiques" de l'interface Résultats. La coche "afficher les valeurs W/K" fournira également le total des déperd. Il faut sinon exporter le graphe vers Excel pour effectuer la somme.
Cdlt,

Re: Indice d'isolation

Publié : 06 févr. 2019 18:24
par sebastien38
Cool, bonne nouvelle !

C'est vrai qu'on peut déjà avoir ces déperditions en W/K dans "Déperditions statiques" de l'interface résultat, mais les chiffres sont légèrement différents de ceux présents dans le rapport éditable en .rtf.

Par contre, j'aimerais comprendre quelque chose : savez-vous comment on passe des déperditions en W (apparaissant en kW dans l'onglet Chauffage) au résultat en W/K ?

J'ai varianté le calcul qui m'intéresse en modifiant la zone RT, le résultat reste constant. Donc je me demande quel est le facteur utilisé pour passer d'une unité à l'autre (puisqu'on nous demande les déperditions "RT" pour calculer ce fameux indice).

Dans mon cas, mes déperditions sont :

rapport : 996 W/K
onglet déperditions interface résultats : 997 W/K
total déperditions : 55.61 kW

Re: Indice d'isolation

Publié : 07 févr. 2019 15:25
par Régis
W : cela correspond à la puissance nécessaire suivant le paramétrage effectué.
W/K : cela correspond à puissance nécessaire pour un certain delta de température.

Re: Indice d'isolation

Publié : 07 févr. 2019 16:59
par sebastien38
Je suis bien d'accord, mais quel peut être ce delta ?

Il est constant pour différentes zones RT, donc il ne doit pas dépendre d'une T minimale des fichiers météos conventionnels.

Et si je reprends les données que j'ai indiquées dans mon précédent post, j'obtiendrais un facteur de 56 K qui est trop élevé pour correspondre à un delta de chauffage (ou alors ça ferait une Tbase de -37°C...)

(mon total de 55.61 kW correspondait bien aux déperditions statiques uniquement)

Re: Indice d'isolation

Publié : 08 févr. 2019 11:42
par Régis
sebastien38 a écrit : 07 févr. 2019 16:59 quel peut être ce delta ?
Les W/K correspondent à une certaine puissance en W pour gagner 1°.
Si on a 50 W/K, pour passer de 19° à 20°, il faudra 50 W. Pour passer de 19° à 21°, il faudra 100 W.
Le delta est issu de la température de consigne et de la température de l'air.

J'ai du mal à comprendre ce qui vous gène.
Je vous propose de m'envoyer par mail votre projet en me reposant vos questions illustrées par des impressions écran.