Masque intégré et coefficient d’albédo par défaut

Message par jgh » 01 févr. 2010 12:16

Bonjour,

Devant la valeur importante des apports solaires en Janvier sur une fenêtre Nord, je me suis interrogé sur le coefficient d’albédo considéré Par P+C.

Lors de la simulation avec Comfie, je trouve les mêmes résultats en imposant un coefficient d’albédo de 0.20 qu’avec la valeur « Défaut » (onglet Caractéristiques des parois).
C’était d’ailleurs écrit dans le document "Algorithmes COMFIE.pdf" mais pas dans le manuel "Manuel Pleiades+Comfie_FR.pdf".

Ma question concerne plus particulièrement l’onglet Masques intégrés.
En cliquant sur le bouton Info, je ne retrouve pas les mêmes valeurs d’apports solaires bruts que lorsque j’ai recours à l’astuce proposée par Nico.Naud dans le message "Comparaison PHPP / Pléiades" (http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... ght=astuce).

J’ai cherché à ajuster le coefficient d’albédo pour faire coïncider les résultats. Une valeur de 0.50 donne des résultats approchant mais pas identiques.
Pour la station "Agen (RT 2005)", je trouve ainsi les valeurs suivantes :
Masque intégrés / Synthèse
- Nord : 489 / 502 [kWh/m²/an]
- Est : 674 / 742
- Sud : 928 / 902
- Ouest : 832 / 766

Quelles différences y a-t-il entre le calcul effectué pour les masques intégrés et le calcul effectué par Comfie ?

Merci d’avance pour votre aide.