Bonjour,
une question toute bête, sûrement.
Pour modéliser un parking souterrain totalement enterré (dont les parois verticales sont totalement à l'aplomb de celles du RDC au dessus), est-il obligé de saisir le niveau ? Il s'agit d'un calcul Bbio seulement.
Ou cela suffit-il d'affecter un contact de type sous-sol non chauffé aux planchers bas des locaux du RDC (quitte à prendre le temps de repérer les planchers correspondants sur Pléiades).
Merci beaucoup pour une réponse sûrement toute simple !
Parking souterrain
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Parking souterrain
Bonjour,
Non, en RT2012, il ne faut pas le dessiner mais passer par un contact. C'est la méthode Th-BCE qui demande de faire ainsi.
Cordialement.
Non, en RT2012, il ne faut pas le dessiner mais passer par un contact. C'est la méthode Th-BCE qui demande de faire ainsi.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Parking souterrain
Ok, merci.
Au niveau de la définition des paramètres du contact, il se trouve que la paroi verticale du parking (qui est totalement enterré) est isolée sur la moitié supérieure de sa hauteur (descente d'isolant du mur du RDC sous le niveau du sol).
Pour donner la valeur du Rw_ent, est-ce que je peux faire la moyenne des R entre la partie non isolée et la partie isolée ? (sachant que la répartition est quasi à 50%).
Question subsidiaire : pour déterminer ce R, faut-il prendre en compte des résistances superficielles ? (puisqu'il s'agit de parois qui ne sont pas modélisées dans Alcyone)
Au niveau de la définition des paramètres du contact, il se trouve que la paroi verticale du parking (qui est totalement enterré) est isolée sur la moitié supérieure de sa hauteur (descente d'isolant du mur du RDC sous le niveau du sol).
Pour donner la valeur du Rw_ent, est-ce que je peux faire la moyenne des R entre la partie non isolée et la partie isolée ? (sachant que la répartition est quasi à 50%).
Question subsidiaire : pour déterminer ce R, faut-il prendre en compte des résistances superficielles ? (puisqu'il s'agit de parois qui ne sont pas modélisées dans Alcyone)
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Parking souterrain
Bonjour,
Oui, c'est en tout cas ainsi que je comprend le chapitre 2.2.3 du fascicule 4 des règles Th-U.
Non, les résistance surfaciques ne doivent pas être pris en comptes.
Cordialement.
Oui, c'est en tout cas ainsi que je comprend le chapitre 2.2.3 du fascicule 4 des règles Th-U.
Non, les résistance surfaciques ne doivent pas être pris en comptes.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Parking souterrain
Bonjour,
Et en STD, comment conseillez-vous de traiter ce genre de parking ? Avec un volume ventilé ? Quel taux de renouvellement ?
Peut-on le considérer comme un vide sanitaire ? D'ailleurs, quelles sont les hypothèses associées aux vides sanitaires dans P+C ?
Et en STD, comment conseillez-vous de traiter ce genre de parking ? Avec un volume ventilé ? Quel taux de renouvellement ?
Peut-on le considérer comme un vide sanitaire ? D'ailleurs, quelles sont les hypothèses associées aux vides sanitaires dans P+C ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Parking souterrain
Effectivement, pour prendre en compte au plus juste l'influence d'un parking, il faut être en mesure d'évaluer le taux de renouvellement d'air de ce parking.
Vous pouvez donc utiliser un contact de type "vide sanitaire" ou grenier ventilé" ce qui vous dispense de modéliser le parking, qui sera considéré comme très bien ventilé et maintenu à la même température que l'extérieur.
Comme indiqué ici dans le manuel :
"COMFIE considère la zone vide sanitaire à la température extérieure du fichier météo, mais avec une résistance superficielle adaptée. "
et
"Pour le grenier ventilé, COMFIE considère le grenier à la température extérieure du fichier météo, mais sans rayonnement solaire, et avec une résistance superficielle adaptée."
Vous pouvez également utiliser un contact de type mitoyen, pour lequel il vous faudra fixer une température constante qui représentera la température de ce parking.
Vous pouvez donc utiliser un contact de type "vide sanitaire" ou grenier ventilé" ce qui vous dispense de modéliser le parking, qui sera considéré comme très bien ventilé et maintenu à la même température que l'extérieur.
Comme indiqué ici dans le manuel :
"COMFIE considère la zone vide sanitaire à la température extérieure du fichier météo, mais avec une résistance superficielle adaptée. "
et
"Pour le grenier ventilé, COMFIE considère le grenier à la température extérieure du fichier météo, mais sans rayonnement solaire, et avec une résistance superficielle adaptée."
Vous pouvez également utiliser un contact de type mitoyen, pour lequel il vous faudra fixer une température constante qui représentera la température de ce parking.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Parking souterrain
Si le parking est au N0 et le "premier niveau habitable" au N1, il faut saisir le parking afin d'obtenir la hauteur (décalage par rapport au sol) du projet que ce soit pour Bbio ou STD, ou je me trompe?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Parking souterrain
Oui, vous pouvez dessiner le parking, ou bien déduire la hauteur de ce parking de la hauteur des masques proches environnants.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES