Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nulles

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nulles

Message par olivir » 15 oct. 2014 12:11

Bonjour,

Je soulève l'erreur fatale suivante :

Code : Tout sélectionner

Erreur vous avez des débits de ventilation nuls avec des puissances de ventilateur non nulles dans l'objet 'CTA DAC'. Vérifiez votre saisie.
Pourtant, je ne vois pas où est le problème dans ma CTA DAC :
CTA DAC debits et puissances.png
Où est mon erreur ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par Régis » 15 oct. 2014 14:05

Pour la CTA, la puissance que vous avez affecté en inoccupation est de 0W (pour la reprise et le soufflage).
Pour que le moteur de calcul accepte cela, il faut que les débits des bouches (reprise et soufflage) en inoccupation soit de 0m3/h.

Sinon, vous pouvez garder des bouches avec des débits différents de 0, mais il faut alors affecter une puissance pour la ventilation mécanique en inoccupation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par olivir » 15 oct. 2014 14:25

Ben pourtant quand je regarde ma bouche équivalente, j'ai bien "0" en inoccupation :roll:
Pièces jointes
bouches debits occup inoccup.png
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Yves_M
Expert
Messages : 132
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par Yves_M » 15 oct. 2014 14:27

Ce n'était pas vraiment le sujet, mais sur les rendements d'échangeur il me semble qu'en RT 2012 la méthode Th-BCE calcule déjà la dégradation du rendement due au fait que les débits ne sont pas équilibrés (ce qui n'était pas le cas en RT 2005).

On peut donc entrer directement le rendement nominal de l'échangeur (certifié), il n'y a pas besoin de recalculer un coeff correctif sur le rendement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par Régis » 15 oct. 2014 14:41

olivir a écrit :Ben pourtant quand je regarde ma bouche équivalente, j'ai bien "0" en inoccupation :roll:
Sur l'extraction aussi, vous avez 0m3/h ?
Si oui, envoyez moi votre saisie pour analyse.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par olivir » 15 oct. 2014 14:43

Oups, non ! Merci Régis :oops:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

arbor-sens
Confirmé
Messages : 24
Inscription : 01 août 2012 13:54
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par arbor-sens » 29 mai 2015 10:58

bonjour,
j'ai la même erreur pour un projet de groupe scolaire avec une ventilation double flux.
la une puissance indiquée pour la CTA est rentrée en occupation et en inoccupation pour la reprise et le soufflage.
j'ai plusieurs types de bouches (dont les débits sont rentrés en fonction des caractéristiques fabricant) :
- reprise avec un débit en occupation et un débit nul en inoccupation
- reprise avec un débit en occupation et en inoccupation
- soufflage avec un débit en occupation et un débit nul en inoccupation
au global, j'ai donc bien un débit en occupation et en inoccupation. je ne saisis pas pourquoi il y a cette erreur.

cordialement
Claire Simonet

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

Message par Ludovic_B » 01 juin 2015 14:22

Sauf erreur du logiciel ,il fait le bilan des débits soufflés et repris par ventilateur et vérifie que le débit n'est pas nul lorsqu'une puissance électrique est renseignée.
Si vous avez effectué la vérification et que le problème perdure, envoyez nous votre saisie pour analyse .
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Répondre