olivir a écrit :
Sur un projet
non résidentiel, j'ai une ventilation double flux (avec échangeur) aux débits modulés par des sondes CO2 ou de présence.
Pour modéliser cela, je suis passé, comme Izuba le conseille, par une
DAC couplée à des bouches régulées. Il y a donc un
coefficient de réduction de débit Crdbnr associé à ces bouches.
Cependant, quand on lance le calcul RT, on est averti que le Crdbnr est forcé à 1, ce qui signifie donc que la modulation des débits n'est jamais prise en compte !
Vu qu'un incohérence est annoncée, on pourrait penser qu'il fallait utiliser une
DAV, mais, outre le fait que cela ne correspond pas à l'usage, l'absence d'échangeur pose un problème majeur.
Ahah, problème complexe...
il ne faut pas confondre la DAV (débit d'air variable) et la modulation du débit. Bien que les termes soient très proches en français, les significations d'un point de vue réglementaire sont très différentes:
- la modulation correspond à une diminution du débit pris en compte dans le calcul du fait de la non présence de personne dans la pièce grâce à un système de détection.
- la variation de débit correspond à une AUGMENTATION du débit de la CTA pour limiter les recours à la climatisation lorsque qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur (surventilation) .
La DAV n'apportera donc rien au problème rencontré, elle n'a pas vocation à prendre en compte ce problème.
Par contre, la modulation de débit s'adapte tout à fait à la double flux classique (hors DAV).
Le problème de la méthode pour l'association de la DAC avec des bouches à modulation de débit vient du fait que la DAC peut avoir un registre de mélange. Avec le caisson de mélange, le débit renseigné au niveau de la bouche correspond au débit avec recyclage éventuel, de fait les coefficients de modulation déterminés pour de l'air neuf sont "faussés". Voilà pourquoi la méthode interdit des DAC avec cndbnr différents de 1.
Nous avions évoqué ce pb avec le CSTB lors d'une réunion de travail en 2012... Nous leur avions de fait demander de pouvoir avoir des cndbnr inférieur à 1 si la CTA DAC ne possède pas de caisson de mélange. Dans cette configuration, rien n’empêche sa mise en place à priori.
Dans l'attente, et dans le cas d'une CTA DAC SANS RECYCLAGE, on pourrait envisager de renseigner directement des débits foisonnés du coef cndbnr. D'un point de vue méthode cela se tient. Cependant, nous n'avons pas eu de confirmation officielle que cette manip est autorisée.
Dans l'attente et en toute rigueur il devient impossible de valoriser une modulation de débit associée à une CTA DAC.