Re: Cep ECS élevé en bureaux
Ok mea culpa alors, j'ai été induit en erreur par les variables différentes en logement et en tertiaire dans la méthode Th-BCE...
Avec les explications c'est bien plus clair.
Je trouve ça quand même très piégeur d'avoir les deux valeurs en m² et en % à côté, on a l'impression de saisir deux fois la même chose...
Ce serait peut-être plus clair en mettant "m² de surface utile desservis par l'émetteur équivalent"?
Avec les explications c'est bien plus clair.
Je trouve ça quand même très piégeur d'avoir les deux valeurs en m² et en % à côté, on a l'impression de saisir deux fois la même chose...
Ce serait peut-être plus clair en mettant "m² de surface utile desservis par l'émetteur équivalent"?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Cela a été ajouté dans le nouveau manuel du logiciel qui sera bientôt disponible.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Le nouveau manuel est maintenant disponible.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Bonjour,
Je suis dans le cas où on rentre les m² utiles. Je dis ça juste pour avoir l'occasion d'afficher ce tableau ci-dessous
Pour la longueur du réseau de distribution en volume chauffé, j'ai laissé la valeur par défaut mais dans la RSET, il est indiqué que la "Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé" est nulle. Est-ce bien normal, Docteur ?
Je suis dans le cas où on rentre les m² utiles. Je dis ça juste pour avoir l'occasion d'afficher ce tableau ci-dessous
Pour la longueur du réseau de distribution en volume chauffé, j'ai laissé la valeur par défaut mais dans la RSET, il est indiqué que la "Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé" est nulle. Est-ce bien normal, Docteur ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Non, cela ne parait pas logique, car le paramétrage par défaut prévoir bien une longueur différente de 0 (voir §11.7.3.1.3 de la méthode Th-BCE).
Il s'agit effectivement d'une erreur que le CSTB doit corriger avec ses futures versions du moteur de calcul.
Il s'agit effectivement d'une erreur que le CSTB doit corriger avec ses futures versions du moteur de calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Ok mais a priori le calcul est correct quand même ?! Où trouver quelle longueur a vraiment été prise en compte ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Oui, le calcul est correct.
Je vous rappelle qu'actuellement, la fiche RSET ou le pdf réglementaire contiennent des erreurs qui doivent êtres corrigées par une nouvelle version du moteur de calcul que doit fournir le CSTB.
Je vous rappelle qu'actuellement, la fiche RSET ou le pdf réglementaire contiennent des erreurs qui doivent êtres corrigées par une nouvelle version du moteur de calcul que doit fournir le CSTB.
Voir le §11.7.3.1.3 de la méthode Th-BCE :olivir a écrit :Où trouver quelle longueur a vraiment été prise en compte ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Merci !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Bonjour,
Je voudrai déterrer ce sujet. Parce que malgré toute ces explications, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que représente les m² de surface utile dans l'émetteur ECS !
J'ai 1 cas concret de projet de bureaux :
- un ensemble sanitaires, douches et vestiaires desservis par un ballon électrique de 300 L.
L'ensemble sanitaires et vestiaires fait 26,29 m²
- un ballon de 15 L dessert un évier dans une salle de pause qui fait 27.94 m²
- le reste des locaux fait 82.49 m² (dont 60.73 m² de bureaux, le reste étant un couloir, un local d'archives et un local technique).
Je décris donc dans Pleaides, 2 émetteurs ECS chacun relié à un générateur (ballon de 300 L et ballon de 15 L).
Mais à quoi correspond les m² de surface utile ?
Est-ce que pour le ballon de 300 L, je précise les m² de surface utile comme étant la somme des surfaces des locaux desservis (26.29 m²) ?
Et l'autre émetteur dessert le reste des locaux (27.94 + 82.49 = 110,43 m²) ?
Mais à quelle réalité physique est-ce que cela correspond ?
De plus, les douches ne sont pas à l'usage des occupants des bureaux, mais des ouvriers qui travaillent dans un atelier attenant, non chauffé ...
Question subsidiaire : est-ce que ces subtilités de la RT2012 sont traitées dans la formation RT2012 que Izuba propose sur 1 journée ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Cdlt
Je voudrai déterrer ce sujet. Parce que malgré toute ces explications, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que représente les m² de surface utile dans l'émetteur ECS !
J'ai 1 cas concret de projet de bureaux :
- un ensemble sanitaires, douches et vestiaires desservis par un ballon électrique de 300 L.
L'ensemble sanitaires et vestiaires fait 26,29 m²
- un ballon de 15 L dessert un évier dans une salle de pause qui fait 27.94 m²
- le reste des locaux fait 82.49 m² (dont 60.73 m² de bureaux, le reste étant un couloir, un local d'archives et un local technique).
Je décris donc dans Pleaides, 2 émetteurs ECS chacun relié à un générateur (ballon de 300 L et ballon de 15 L).
Mais à quoi correspond les m² de surface utile ?
Est-ce que pour le ballon de 300 L, je précise les m² de surface utile comme étant la somme des surfaces des locaux desservis (26.29 m²) ?
Et l'autre émetteur dessert le reste des locaux (27.94 + 82.49 = 110,43 m²) ?
Mais à quelle réalité physique est-ce que cela correspond ?
De plus, les douches ne sont pas à l'usage des occupants des bureaux, mais des ouvriers qui travaillent dans un atelier attenant, non chauffé ...
Question subsidiaire : est-ce que ces subtilités de la RT2012 sont traitées dans la formation RT2012 que Izuba propose sur 1 journée ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Cdlt
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
L'idée de tout cela est de prendre en compte la SURT totale de votre bâtiment pour savoir qu'elle quantité d'eau chaude va être utilisée par tel ou tel émetteur.
Ainsi, la "surface utile" totale doit être affecté aux émetteurs d'ECS.
Il ne faut surtout pas considérer que la surface utile de l'émetteur d'ECS est la surface du sanitaire.
Ce sujet est traité ici dans le manuel.
Il vous faut donc évaluer la manière dont les utilisateurs vont utiliser les sanitaires.
Le nombre d’utilisateur étant proportionnel à la SURT de votre projet.
Exemple : l'aile nord utilisera les sanitaires 1 et l'aile sud utilisera les sanitaires 2.
Mais la méthode est faite ainsi. Elle prend en compte une utilisation conventionnelle, pas la réalité de votre projet.
Il peut cependant être abordé en formation si la question est posée par un participant.
Ainsi, la "surface utile" totale doit être affecté aux émetteurs d'ECS.
Il ne faut surtout pas considérer que la surface utile de l'émetteur d'ECS est la surface du sanitaire.
Ce sujet est traité ici dans le manuel.
Il vous faut donc évaluer la manière dont les utilisateurs vont utiliser les sanitaires.
Le nombre d’utilisateur étant proportionnel à la SURT de votre projet.
Exemple : l'aile nord utilisera les sanitaires 1 et l'aile sud utilisera les sanitaires 2.
La méthode Th-BCE ne prend pas en compte ce cas, elle s'intéresse à une utilisation conventionnelle imposée.Gregory a écrit :De plus, les douches ne sont pas à l'usage des occupants des bureaux, mais des ouvriers qui travaillent dans un atelier attenant, non chauffé ...
OuiGregory a écrit :Est-ce que pour le ballon de 300 L, je précise les m² de surface utile comme étant la somme des surfaces des locaux desservis (26.29 m²) ?
Et l'autre émetteur dessert le reste des locaux (27.94 + 82.49 = 110,43 m²) ?
Dans le cas de votre exemple, la saisie ne correspond à la réalité physique.Gregory a écrit :Mais à quelle réalité physique est-ce que cela correspond ?
Mais la méthode est faite ainsi. Elle prend en compte une utilisation conventionnelle, pas la réalité de votre projet.
La méthodologie de saisie des émetteurs d'ECS est abordée en formation mais pas le cas particulier que vous évoquez.Gregory a écrit :est-ce que ces subtilités de la RT2012 sont traitées dans la formation RT2012 que Izuba propose sur 1 journée ?
Il peut cependant être abordé en formation si la question est posée par un participant.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Cep ECS élevé en bureaux
J'ai un EHPAD avec un groupe climatisé ne comportant pas les chambres.
Comment saisir l'ecs sachant que la valeur forcée par le moteur demande un nombre de lits? Cette valeur étant donnée dans l'autre groupe non climatisé (avec les chambres), faut-il ne pas mettre d'émetteurs ECS dans le groupe climatisé?
Pour le groupe comportant les chambres, j'ai des locaux sanitaires publics et bureaux avec lavabos. Ici aussi le logiciel me demande un nombre de lits, comment saisir correctement la chose? Faut-il ne pas mettre d'autres émetteurs ECS dans le groupe que ceux concernant les chambres?
Comment saisir l'ecs sachant que la valeur forcée par le moteur demande un nombre de lits? Cette valeur étant donnée dans l'autre groupe non climatisé (avec les chambres), faut-il ne pas mettre d'émetteurs ECS dans le groupe climatisé?
Pour le groupe comportant les chambres, j'ai des locaux sanitaires publics et bureaux avec lavabos. Ici aussi le logiciel me demande un nombre de lits, comment saisir correctement la chose? Faut-il ne pas mettre d'autres émetteurs ECS dans le groupe que ceux concernant les chambres?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Pour respecter le raisonnement de la méthode, j'aurais tendance à saisir les lits dans le groupe ou ils sont et de mettre 0 lit, la ou il n'y en a pas.
Les consommations d'ECS sont calculés au prorata du nombre de lits, cela ne veut pas dire que les consommations d'ECS ne concerne que les chambres. Il faut donc saisir une nombre d'émetteur équivalent correspondant à ce qui est indiqué ici dans le manuel et cela, indépendamment du nombre de chambre. Chaque émetteur se verra affecté un nombre de lits dont il est censé assuré les consommations.
Les consommations d'ECS sont calculés au prorata du nombre de lits, cela ne veut pas dire que les consommations d'ECS ne concerne que les chambres. Il faut donc saisir une nombre d'émetteur équivalent correspondant à ce qui est indiqué ici dans le manuel et cela, indépendamment du nombre de chambre. Chaque émetteur se verra affecté un nombre de lits dont il est censé assuré les consommations.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Cep ECS élevé en bureaux
"Le nombre de lits de l'émetteur XXX doit être diférrent de 0"
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ECS élevé en bureaux
Puisque le moteur de calcul bloque en affichant ce message, alors je vous propose de ne pas mettre d'émetteur d'ECS dans le groupe climatisé.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Cep ECS élevé en bureaux
La RT2012 est-elle respectée dans ce cas?