Nouvel onglet ventilation - cas des maisons individuelles

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
Seb DSCI
Habitué
Messages : 48
Inscription : 19 mars 2013 13:30

Nouvel onglet ventilation - cas des maisons individuelles

Message par Seb DSCI » 13 mai 2015 16:39

Bonjour,

Après plusieurs tests, il semblerait que ce nouvel onglet ne soit pas adapté lorsqu'on utilise les configurations types de VMC pour les villas ( ex: hygro B - F4 - 1 x SdB - 1 WC) car on ne dissocie pas les débits des bouches ou des entrées d'air par pièce, on dispose d'un débit global pour le "local", à savoir la villa.
Pourriez vous confirmer cette observation?

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Nouvel onglet ventilation - cas des maisons individuelle

Message par Régis » 18 mai 2015 15:25

Le détail par pièce n'est pas nécessaire pour la RT2012.
En effet, en RT2012, vous pouvez saisir des bouches "équivalentes" qui seront affectés au groupe qui, a priori, contient toutes les pièces de la villa.
Régis Bacabara