Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que les débits rentrés pour le calcul du Bbio sont les débits hygiéniques réglementaires et non pas les débits du projet?
Par ailleurs, toujours pour le calcul du Bbio, dans le cas d'un bâtiment d'enseignement ou d'un bâtiment de bureaux, sommes-nous autorisés à rentrer un débit nul pendant l'inoccupation ?
Dans quel cas devons-nous rentrer un débit hygiénique réglementaire en inoccupation ?
Cordialement.
Débits pour calcul du Bbio
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Débits pour calcul du Bbio
Oui. Cette question est traitée ici dans le manuel au §3.2.nell a écrit :Pouvez-vous me confirmer que les débits rentrés pour le calcul du Bbio sont les débits hygiéniques réglementaires et non pas les débits du projet?
Oui.nell a écrit :Par ailleurs, toujours pour le calcul du Bbio, dans le cas d'un bâtiment d'enseignement ou d'un bâtiment de bureaux, sommes-nous autorisés à rentrer un débit nul pendant l'inoccupation ?
Un débit hygiénique réglementaire en inoccupation est, par définition, nul.nell a écrit :Dans quel cas devons-nous rentrer un débit hygiénique réglementaire en inoccupation ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Débits pour calcul du Bbio
Bonjour,
par rapport à votre dernière remarque :
Exemple : un immeuble de bureaux, le réseau d'extraction VMC dédié aux sanitaires fonctionne la nuit donc en période d'inoccupation. Il s'agit bien d'un débit hygiénique d'extraction. Comment sont comptés ces débits ? Moi je les compte systématiquement en débits d'inoccupation, comme extraction permanente, pour le Bbio (et également pour le Cep avec le débit saisis dans les cases occupation et inoccupation).
Y a-t-il une distinction dans la saisie entre le Bbio et le Cep ? Mettons, ces débits (toujours dans l'exemple précédent) doivent être saisis en Cep, mais pas en Bbio en inoccupation ?
Si un réseau d'extraction VMC simple flux a possibilité d'être coupé la nuit, on peut compter les débits comme nuls pour le Cep ET le Bbio ?
J'ai le doute, car vous dites bien "par définition", ce qui sous-entend que quel soit le cas, on peut compter ces débits comme nuls.
Est-ce que cette remarque ne s'applique que pour les locaux à pollution non spécifique ?
Et dans ce cas, ma méthode de compter les débits des locaux à pollution spécifique en inoccupation pour le Bbio est bien valide ?
par rapport à votre dernière remarque :
j'avoue ne toujours pas être clair là dessus, j'en profite pour vous demander des précisions à ce sujet.Un débit hygiénique réglementaire en inoccupation est, par définition, nul.
Exemple : un immeuble de bureaux, le réseau d'extraction VMC dédié aux sanitaires fonctionne la nuit donc en période d'inoccupation. Il s'agit bien d'un débit hygiénique d'extraction. Comment sont comptés ces débits ? Moi je les compte systématiquement en débits d'inoccupation, comme extraction permanente, pour le Bbio (et également pour le Cep avec le débit saisis dans les cases occupation et inoccupation).
Y a-t-il une distinction dans la saisie entre le Bbio et le Cep ? Mettons, ces débits (toujours dans l'exemple précédent) doivent être saisis en Cep, mais pas en Bbio en inoccupation ?
Si un réseau d'extraction VMC simple flux a possibilité d'être coupé la nuit, on peut compter les débits comme nuls pour le Cep ET le Bbio ?
J'ai le doute, car vous dites bien "par définition", ce qui sous-entend que quel soit le cas, on peut compter ces débits comme nuls.
Est-ce que cette remarque ne s'applique que pour les locaux à pollution non spécifique ?
Et dans ce cas, ma méthode de compter les débits des locaux à pollution spécifique en inoccupation pour le Bbio est bien valide ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Débits pour calcul du Bbio
Pour le Bio, on saisie le débit minimum hygiénique. Pour le Cep on saisie la réalité de l'équipement installés.sebastien38 a écrit :Y a-t-il une distinction dans la saisie entre le Bbio et le Cep ? Mettons, ces débits (toujours dans l'exemple précédent) doivent être saisis en Cep, mais pas en Bbio en inoccupation ?
Oui, si la réglementation hygiénique le permet.sebastien38 a écrit :Si un réseau d'extraction VMC simple flux a possibilité d'être coupé la nuit, on peut compter les débits comme nuls pour le Cep ET le Bbio ?
Je dit cela, car la réglementation hygiénique ne prévoit des débits hygiénique minimum pour 0 occupants.sebastien38 a écrit :J'ai le doute, car vous dites bien "par définition", ce qui sous-entend que quel soit le cas, on peut compter ces débits comme nuls.
Je ne sait pas, il faut vous baser sur la réglementation hygiénique. C'est elle qui fait foi.sebastien38 a écrit :Est-ce que cette remarque ne s'applique que pour les locaux à pollution non spécifique ?
Et dans ce cas, ma méthode de compter les débits des locaux à pollution spécifique en inoccupation pour le Bbio est bien valide ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Débits pour calcul du Bbio
Pour moi c'est n'est pas juste : lorsqu'il y a de l'extraction obligatoire, il faut également un débit hygiénique correspondant. (exemple code du travail)Régis a écrit :Un débit hygiénique réglementaire en inoccupation est, par définition, nul.nell a écrit :Dans quel cas devons-nous rentrer un débit hygiénique réglementaire en inoccupation ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Débits pour calcul du Bbio
Oui, dans ce cas là, vous avez raison.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES