bonjour, nous travaillons sur un ehpad de 3000m². nous avons opté pour une chaudière bois pour le chauffage, et pour l'ECS, nous avons choisi d'opter pour une solution chaudière bois + solaire thermique. cependant un problème se pose car l'été, le solaire ne suffit pas pour fournir l'intégralité de l'ECS donc la chaudière doit tourner au ralenti.... nous pensons donc à ajouter une chaudière électrique d'appoint pour l'été et ainsi couper la chaudière bois mais nous ne parvenons pas à modéliser ça correctement sur pléiade...
pouvez vous nous aider à modéliser cela merci beaucoup
Simon et Romain
couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
La méthode Th-BCE de la RT2012 ne permet pas de prendre en compte ce type de montage.
Il faudrait donc passer par un titre V ou y renoncer...
Il faudrait donc passer par un titre V ou y renoncer...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
mince.....
mais je ne comprends pas bien pourquoi ce n'est pas possible... ce n'est pourtant pas une solution originale. comment faire alors pour pouvoir régler ce genre de problème et éviter d'avoir une chaudière qui tourne au ralenti en période d'été?
mais je ne comprends pas bien pourquoi ce n'est pas possible... ce n'est pourtant pas une solution originale. comment faire alors pour pouvoir régler ce genre de problème et éviter d'avoir une chaudière qui tourne au ralenti en période d'été?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
C'est en tout les cas une solution qui n'a pas été prévue par la méthode Th-BCE de la RT2012.simonromain a écrit :ce n'est pourtant pas une solution originale.
La seule solution est un titre V.simonromain a écrit :comment faire alors pour pouvoir régler ce genre de problème et éviter d'avoir une chaudière qui tourne au ralenti en période d'été?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
merci beaucoup pour votre réponse je vais analyser tous ça
Simon
Simon
Re: couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
Bonjour,
Je déterre ce post, pour savoir si on peut simuler ce cas en STD, et comment ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse prévoir 2 appoints pour une génération, ni limiter la période d'utilisation d'une génération.
Sinon en définissant 2 systèmes, avec 2 scénarios d'ECS, un pour l'été et un pour la période de chauffage ? Mais c'est un peu du bricolage, et il faut voir comment gérer les pertes.
Je déterre ce post, pour savoir si on peut simuler ce cas en STD, et comment ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse prévoir 2 appoints pour une génération, ni limiter la période d'utilisation d'une génération.
Sinon en définissant 2 systèmes, avec 2 scénarios d'ECS, un pour l'été et un pour la période de chauffage ? Mais c'est un peu du bricolage, et il faut voir comment gérer les pertes.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: couplage chaudière bois/solaire/appoint electrique
En STD, pour le calcul des consommations, nous utilisons les formules de calcul de la méthode ThBCE de la RT2012.
Pour un tel montage, la RT2012 ne sait pas faire.
Du coup, en STD nous ne savons pas faire non plus.
Effectivement, on ne peut pas prévoir 2 appoints pour une génération.
On peut limiter la période d'utilisation d'une génération via le paramétrage des semaines de fonctionnement :
L'idée de créer deux générations qui seront reliées à leur propre émetteur permet effectivement de maitriser quand solliciter une génération ou l'autre.
Pour un tel montage, la RT2012 ne sait pas faire.
Du coup, en STD nous ne savons pas faire non plus.
Effectivement, on ne peut pas prévoir 2 appoints pour une génération.
On peut limiter la période d'utilisation d'une génération via le paramétrage des semaines de fonctionnement :
L'idée de créer deux générations qui seront reliées à leur propre émetteur permet effectivement de maitriser quand solliciter une génération ou l'autre.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES