Bonjour,
Je m'interroge sur la fiabilité de l'outil Atlantic pour saisir les VMC.
Dans un projet T5, 1 SdB, 1 WC, 1 Sdb avec WC et 1 SdE et VMC double flux, j'obtiens un débit de base de 58 m3/h en base et 267 m3/h en pointe !
Le débit devrait être de l'ordre de 150 m3/h en base !
Et quand j'édite l'assemblage de VMC dans la bibliothèque, je retrouve des débits différents
Peut-on vraiment utiliser cet outil pour nos études ???
Cordialement,
Je m'interroge sur la fiabilité de l'outil Atlantic pour saisir les VMC.
Dans un projet T5, 1 SdB, 1 WC, 1 Sdb avec WC et 1 SdE et VMC double flux, j'obtiens un débit de base de 58 m3/h en base et 267 m3/h en pointe !
Le débit devrait être de l'ordre de 150 m3/h en base !
Et quand j'édite l'assemblage de VMC dans la bibliothèque, je retrouve des débits différents
Peut-on vraiment utiliser cet outil pour nos études ???
Cordialement,
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Malgré mes essai, je ne retrouve pas l'équipement qui donne ces débits.
Pouvez-vous me préciser l'équipement que vous avez sélectionné ?
La DLL donne-t-elle des caractéristiques correspond à ce qui est indiqué dans l'avis technique ?
Pouvez-vous me préciser l'équipement que vous avez sélectionné ?
La DLL donne-t-elle des caractéristiques correspond à ce qui est indiqué dans l'avis technique ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Il s'agit de la Primocosy HR.
Le problème semble aléatoire.
Je l'ai reproduit dans Pleaides. Voir captures ci-joint.
Le projet Pleiades présente des débits qui ne sont pas bon. Et quand j'ouvre l'assemblage de ventilation en bibliothèque, j'obtiens d'autres valeurs qui ne sont pas bonnes non plus.
Autre point, les données de ventilation (assemblage et caisson) ne sont pas stockées de manière unique dans la bibliothèque.
Les données sont écrasées par une prochaine utilisation de la DLL (sur un autre projet par exemple).
Et donc, il y a confusion à la ré-ouverture du projet dans Alcyone qui propose la mise à jour des éléments de la ventilation (choix projet ou bibliothèque).
Cordialement,
Le problème semble aléatoire.
Je l'ai reproduit dans Pleaides. Voir captures ci-joint.
Le projet Pleiades présente des débits qui ne sont pas bon. Et quand j'ouvre l'assemblage de ventilation en bibliothèque, j'obtiens d'autres valeurs qui ne sont pas bonnes non plus.
Autre point, les données de ventilation (assemblage et caisson) ne sont pas stockées de manière unique dans la bibliothèque.
Les données sont écrasées par une prochaine utilisation de la DLL (sur un autre projet par exemple).
Et donc, il y a confusion à la ré-ouverture du projet dans Alcyone qui propose la mise à jour des éléments de la ventilation (choix projet ou bibliothèque).
Cordialement,
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Je n'arrive pas à reproduire cela.
Dans tout mes essaies, j'obtiens ceci :
Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante ?
Dans tout mes essaies, j'obtiens ceci :
Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Je viens de tester :
- à la première utilisation de la DLL, j'ai obtenu 33/225,
- en relançant la DLL, le régime de base est passé à 135.
Je n'avais jamais utilisé les double-flux d'Atlantic, sur les simple-flux, je n'ai jamais eu ce souci.
- à la première utilisation de la DLL, j'ai obtenu 33/225,
- en relançant la DLL, le régime de base est passé à 135.
Je n'avais jamais utilisé les double-flux d'Atlantic, sur les simple-flux, je n'ai jamais eu ce souci.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Je pense avoir compris : cette erreur est lié au fait qu'il faut ressaisir les informations qui ne sont pas systématiquement mémorisées dans la DLL (en effet, des valeurs par défaut sont imposées en fonction de votre saisie).
Ainsi, les équipements proposées le sont avec des caractéristiques qui peuvent être différentes, même si le nom du ventilateur est identique (car les bouches correspondantes pourront être différentes).
Test effectué avec la Atlantic Primocosy HR 140 Pa.
Ainsi, les équipements proposées le sont avec des caractéristiques qui peuvent être différentes, même si le nom du ventilateur est identique (car les bouches correspondantes pourront être différentes).
Test effectué avec la Atlantic Primocosy HR 140 Pa.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
D'accord, j'ai compris l'astuce.
Si on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements', on obtient des résultats faux ...
C'est trompeur parce que, quand on clique sur le bouton, on n'a rien à modifier.
Le fait que Pleiades ou Alcyone récupère les données de la configuration des débits de renouvellement d'air du Bbio est très bien.
Mais le fait d'avoir des résultats aléatoires quand on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements' me semble un bug. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Si on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements', on obtient des résultats faux ...
C'est trompeur parce que, quand on clique sur le bouton, on n'a rien à modifier.
Le fait que Pleiades ou Alcyone récupère les données de la configuration des débits de renouvellement d'air du Bbio est très bien.
Mais le fait d'avoir des résultats aléatoires quand on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements' me semble un bug. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Ce n'est pas un bug, c'est lié au fait que cette fenêtre ne conserve pas le paramétrage précédent. Il est donc nécessaire de le renseigner systématiquement (à moins que les bouches de ventilations soient déjà affectées par pièce auquel car, le logiciel propose une typologie de logement correspondant à cette saisie).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Omniscient
- Messages : 758
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
J'ai suivi la bonne procédure, et j'obtiens les bons débit en reprise. Par contre mes débits de soufflage restent à 0.
Même chose pour vous ?
Même chose pour vous ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Oui.
C'est effectivement un bug de la DLL d'Atlantic.
Nous les en informons pour qu'il s puissent corriger ça (ticket 2501).
C'est effectivement un bug de la DLL d'Atlantic.
Nous les en informons pour qu'il s puissent corriger ça (ticket 2501).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Pour ma part j'ai un problème qui semble similaire.
J'ai besoin d'une VMC simple flux hygro B pour un bâtiment résidentiel collectif, je rentre bien la configuration de tous les logements, la calculette me propose alors des débits d'extraction ainsi que le type d'extracteur mais lors de l'import les débits reportés ne sont pas ceux proposés par la calculette. (cf. image jointe)
Avez vous une idée du problème ?
J'ai besoin d'une VMC simple flux hygro B pour un bâtiment résidentiel collectif, je rentre bien la configuration de tous les logements, la calculette me propose alors des débits d'extraction ainsi que le type d'extracteur mais lors de l'import les débits reportés ne sont pas ceux proposés par la calculette. (cf. image jointe)
Avez vous une idée du problème ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Dans ce cas là, c'est normal.
L'avis technique propose un débit moyen de 810m3/h en base et en pointe.
Cela correspond bien à la pondération des débits de 540m3/h en base et 2121m3/h en pointe.
L'avis technique propose un débit moyen de 810m3/h en base et en pointe.
Cela correspond bien à la pondération des débits de 540m3/h en base et 2121m3/h en pointe.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Ok merci. Donc si je comprends bien, cela correspond à la somme des Qv "max réduit" de l'avis 1413-1911 ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
Oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES